требуют снять ЭКМ и поставить Potter

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Аудит

[14.10.2020 12:20:18]
 Всем привет. Из древне система АПТ и ВПВ строилась на ЭКМ, но у них никогда не было сертификата по ФЗ-123 и их по сути нельзя использовать для запуска пожарных насосов. Есть сигнализаторы давления Potter, который имеет все сертификаты. Болид предлагает ЭКМ и говорят, что они соотвествуют СП-5, Плазма-Т тоже не запрещает, инспектора в замечаниях тоже никогда по поводу ЭКМ не протестовали. Сейчас сторонний аудит требует снять ЭКМ и закупить на их места сигнализаторы давления типа Potter, так как у них есть сертификат. Обосновано ли это требование?



[Ув Аудит, в теме следует писать сам вопрос. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[14.10.2020 13:09:23]
 Всегда считал, что запускает насос не ЭКМ, а шкаф/прибор управления.

ЭКМ, как и любое реле давления - промежуточный контрольный элемент, и пожарный сертификат к нему не требуется. Достаточно сертификата соответствия.


[14.10.2020 14:34:37]
 >ЭКМ, как и любое реле давления - промежуточный контрольный элемент, и пожарный сертификат к нему не требуется. Достаточно сертификата соответствия.

Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

44. Сигнализаторы давления и сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических

Однако, сертификат требуется только на стадии обращения на рынке.


[14.10.2020 15:58:01]
 Вот и я голову ломаю, с одной стороны требуется сертифицированное оборудование, с другой АПТ на ЭКМ всегда делали, делают и будут делать.


[14.10.2020 16:07:29]
 >с другой АПТ на ЭКМ всегда делали, делают и будут делать.

В СП 5 явно указано: "сигнализатор давления". С 1 января 2020 идентификация производится только производителем, органом по сертификации, надзором. Вы не можете сами решать, что является сигнализатором давления, а что нет.


[14.10.2020 16:18:36]
 1. С 1 января 2020 это что приказ такой или СП?
2. В новом СП5, который вступит в силу марте 2021 пункт 7.1.11 гласит о технологических устройствах манометр, датчик положения, сигнализаторы.


[14.10.2020 16:26:17]
 >С 1 января 2020 это что приказ такой или СП?

ТР ЕАЭС 043/2017

>В новом СП5, который вступит в силу марте 2021 пункт 7.1.11 гласит о технологических устройствах манометр, датчик положения, сигнализаторы.

Такое оборудование ТР ЕАЭС 043/2017 не предусмотрено, соответственно на рынке его можете приобретать без сертификатов.


[14.10.2020 16:43:39]
 Подытожим: Есть сигнализатор давления (Potter) который согласно ТР ЕАЭС 043/2017 необходимо сертифицировать, есть ЭКМ, который согласно этому же регламенту сертифицировать не надо, но при этом они могут выполнить одну и ту же функцию запуск пожарного насоса по падению давления. Правильно?


[14.10.2020 16:52:25]
 В настоящее время Вы должны предъявить документ (при этом вовсе не обязательно, чтобы это был сертификат), что у Вас стоят "сигнализаторы давления".

Если в паспорте на ЭКМ написано, что он сигнализатор давления для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, то всё в порядке. Если нет - нужно оборудование с документом, в котором это или аналогичное будет написано.


[14.10.2020 16:56:24]
 В этом основной вопрос и есть. Нет ни одного ЭКМа с паспортом где написано, что это сигнализатор давления для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, но при этом все до сих пор проектируют на этом, а болид ещё и рекомендует ставить ЭКМ и пишут, что это не противоречит СП5. Прям загадка какая-то.


[14.10.2020 20:50:54]
 Аудит[14.10.2020 16:43:39]
У Поттера есть разные модели. 1.Сигнализатор о срабатывании клапана УУ(подъём давления от нуля до 0,5 бар(как СДУ). 2.Датчик,срабатывающий при снижении давления в системе до заданного уровня(для вкл. насоса по падению давления).3. Спаренный датчик,один из пары срабатывает при повышение давления до установленного уровня(остановка жокей-насоса),второй при понижении до установленного уровня (пуск жокея).


[15.10.2020 7:32:42]
 Это я знаю, и все они у них сертифицированы по ПБ.


[30.10.2020 19:26:57]
 Мы лично от ЭКМ отказались давненько, во-первых, регулярно на поверку снимать, во-торых - обязательно ставить компенсатор, иначе возможен пренеприятный дребезг контактов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 