Ширина выхода на ЛК Ф1.3

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2020 6:19:21]
 Добрый день. Может кто знает, как определяется ширина выхода из коридора в жилом доме на лестничную клетку. Конкретного пункта я не нашел.


[22.09.2020 6:44:10]
 Здесь посмотрите:
СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)"
8.2 Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать по таблице 8.1.

СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
6.1.16 Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 4.



[22.09.2020 6:57:13]
 Остальное недавно уже обсуждали в теме "Ширина выхода НА лестничную клетку и ИЗ ЛК на улицу". Через поиск найдите.


[22.09.2020 10:11:09]
 не менее 0,8 м


[22.09.2020 11:51:58]
 не менее 0,9м (МГН)
в 0,8м пианину не протащить, ув. Асашай видимо к музыке ни какого отношения не имеет)))


[22.09.2020 12:00:10]
 по пожарным нормам 0,8 м, а нормы для МГН пусть архитекторы соблюдают


[22.09.2020 18:18:49]
 Точно, п. 9.3.3: ...не менее 0,9 м, за исключением зданий класса Ф1.3.


[22.09.2020 19:18:18]
 Скоро и мы будем соблюдать. Готовьтесь: коридоры - 1,5 м, воздушные переходы - 1, 5 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Ширина выхода на ЛК Ф1.3      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.