Пара вопросов о насосных станциях...

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.09.2020 4:52:18]
 1)В чем разница между насосной станцией и насосной станцией пожаротушения?
Мне нужна станция только для ПК. Вот я смотрю на характеристики НС и НСП, но разницы между ними не вижу. Расход и напор почти одинаковые...
2)Как узнать является ли станция самовсасывающей?
У меня забор из резервуаров. В характеристиках к НС не нашел инфы


[15.09.2020 9:03:13]
 Насосная станция — комплекс гидротехнических сооружений и оборудования для подъема воды насосами. (ГОСТ 19185-73)
Станция пожаротушения: сосуды и оборудование установок пожаротушения, размещенные в специальном помещении.(СП 5.13130)


[15.09.2020 10:13:25]
 По второму вопросу - самовсасывающие идут насосы, поэтому в технической документации на них надо смотреть!


[15.09.2020 21:14:08]
 1) Если речь идет о готовых модульных насосных станциях, то ничем. Маркетинговый ход. Ну, может быть, наличием добровольного сертификата требованиям Технического регламента, а также сертифицированными шкафами управления.
2)Как правило НС оборудуются центробежными насосами (смотрите характеристики насосов). Если резервуары находятся ниже НС, то необходимо решать вопрос по заливу полости и всасывающей линии от резервуара водой.


[16.09.2020 4:25:03]
 1)Эм, а готовые модульные станции это станции идущие в "контейнере"? И чем они отличаются от стационарных станций(если не ошибаюсь, это те которые размещаются в здании), кроме наличия этого "контейнера"?
Ведь, сами насосы будет те же.
2)Резервуары подземные. Потому и задался вопросом, а сможет ли станция поднять воду с с отметки -3,500? Ведь там воздушная прослойка...
Как я понимаю, поднять воду в таком случае смогут только вихревые насосы?


[16.09.2020 7:59:18]
 ***2)Резервуары подземные. Потому и задался вопросом, а сможет ли станция поднять воду с с отметки -3,500? Ведь там воздушная прослойка...
Как я понимаю, поднять воду в таком случае смогут только вихревые насосы?

Зависит от бюджета и необходимой мощности насоса. В любом случае нужен насос с производительностью не менее 150 л/с.


[16.09.2020 8:53:51]
 Эм, а почему именно 150 л/с?
НС нужна только для внутреннего пожаротушения. Согласно СП 10 это 2х5. (цех производства металлоконструкций - объем 17 тыс.м3, категория В4, степень огнестойкости 4)


[16.09.2020 9:01:06]
 **** Эм, а почему именно 150 л/с?
Какой минимально требуемый расход на один ПК в секунду?
2,5 л.*60 сек. = 150 л/мин.?


[16.09.2020 9:07:29]
 *** Согласно СП 10 это 2х5
2*5 = 10 л/с
10*60=600 л/мин.


[16.09.2020 9:19:22]
 Я покупал скважинный насос с производительностью 250 л/мин. и высотой подъема воды до 40 м. только насос обошелся в 60 т.р.


[16.09.2020 9:26:42]
 Всё, понял) Смутило именно 150 л/с, а если в минуту, то сходится. Получается, что необходимо обеспечить именно одновременную работу двух пожарных стволов?


[16.09.2020 9:43:34]
 *** Получается, что необходимо обеспечить именно одновременную работу двух пожарных стволов?
Не могу сказать, 2*5 это количество линий (труб) для ПК? И сколько ПК на 1 линии сидит?
По логике возможна работа до 4 ПК одновременно. если на 1 ПК надо 150 л/мин.


[16.09.2020 9:56:39]
 2 число стволов, 5 л/с расход на один ствол. Так как цех 42х24м у меня всего два ПК по середине стен. Раньше считал, что 2х5- в здании должно быть не менее 2х стволов и расход на один ствол 5 л/с. А при пожаре используется один(второй резервный)


[16.09.2020 18:30:49]
 Братец_Тук ® [16.09.2020 4:25:03]
1) модульная это готовая насосная установка в сборе со шкафами управления
2) на пожарных автомобилях стоят также центробежные насосы, и чтобы забрать воду из водоисточников, в том числе с глубины от 2.5 до 7 метров в зависимости от температуры воздуха, используется для заполнения полости центробежного насоса еще один насос - газоструйный.
Использование для ВПВ погружных насосов в резервуаре нормами не предусмотрена.

Братец_Тук ® [16.09.2020 8:53:51]
Здание не может иметь категорию В4.

Братец_Тук ® [16.09.2020 9:26:42]В производственных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков


[16.09.2020 18:54:15]
 Братец Тук- в одном случае это оборудование или модульные здания, а в другом это могут быть капитальные строения(сооружения) и помещения в их составе


[22.09.2020 11:37:28]
 Уважаемые, благодарю всех за ответы.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-