Чем в здании Ф4.3 выделить помещения Ф3.6?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.09.2020 13:33:56]
 Здравствуйте.
На территории промобъекта располагается 2-эт. административное здание, на втором этаже которого - бытовые помещения. СП 4.13130 умалчивает о требованиях к п/п преградам, или я смотрю не там?..


[14.09.2020 17:03:02]
 ничем особенным (в пожарном смысле) выделять не надо


[15.09.2020 4:39:28]
 Но тогда как же быть с требованием ч. 1 ст. 88 123-ФЗ: 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
?


[15.09.2020 8:41:33]
 
Цитата
Но тогда как же быть с требованием ч. 1 ст. 88 123-ФЗ: 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.?
--Конец цитаты------

эта норма ни о чем, так, общие фразы...
вся конкретика по отделению чего-либо от чего-нибудь в СП 4.13130


[15.09.2020 8:44:12]
 Ира 34 ® Посмотрите п. 5.6.4 СП 4.13130


[15.09.2020 11:18:05]
 К сожалению, на эту "норму не о чем" ссылается эксперт в своем замечании.
П. 5.6.4 СП 4.13130 был прочитан пристально перед созданием этой ветки, но нужно нормирование выделения не пищеблоков, не помещений производственного,складского либо технического назначения, а бытовых помещений в административном здании.
Хоть письмо во ВНИИПО пиши.


[15.09.2020 12:10:14]
 ВНИИПО не поможет. Эксперт ссылается на ФЗ. А вы можете послать эксперта в суд.


[15.09.2020 12:17:15]
 экспертиза - Волгоградская?


[15.09.2020 12:28:03]
 Не волгоградская, негос.
Про суд смешно..
В ФЗ прямо указано о необходимости разделения помещений различных КФПО конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и ККПО или противопожарными преградами.
А в подзаконных актах не указано чем разделять - Норм нет - будь любезен готовить СТУ на эту сарайку.


[15.09.2020 12:38:40]
 эксперт должен в своем замечании дать конкретную ссылку на норму, в которой будет указано - какой именно предел огнестойкости и тип противопожарной преграды требуется. Пусть напишет, а мы здесь внимательно посмотрим на его ответ


[15.09.2020 12:53:31]
 ув. Ира 34 ®, а Вы нам расскажите про экспертизу, хотя бы укажите регион. Загибатели пальцев из экспертиз очень не любят публичности.

Если буквально следовать декларативной ч. 1 ст. 88 123-ФЗ, а не конкретному п. 5.1.2* СП 4.13130.2013*, то перегородка отделяющая санузел, душ, раздевалку (Ф3.6) от кабинета (Ф4.3) должна быть противопожарной.
Этому эксперту, наверное, интересно будет узнать о существовании СП 44.13330.2011.


[15.09.2020 13:12:43]
 Регион - Сибирь.
Проект выполнен до изм СП4, там пю 5.1.2 был совсем маленьким.
Не знаю, чем СП44 поможет пожарным, там про это нет ничего, сплошные ссылки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Чем в здании Ф4.3 выделить помещения Ф3.6?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.