Проект на существующую систему.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
drHlus ®

[19.08.2020 23:49:48]
 Доброго времени суток.
Имею следующий геморрой - есть школа 2016-го года постройки, в школе смонтирована АПС, которая не соответствует имеющемуся у них проекту на 99%, также и не соответствует нормам (КСПВ). ИПЛ у школы есть. Сейчас пожнадзор дерёт их за несоответствие проекту. УО просит сделать проект на существующую систему, либо внести изменения в старый. Как правильно поступить в сложившейся ситуации? (Вариант сделать там нормальную пожарку не рассматривают).


[20.08.2020 4:52:43]
 Смысл делать проект с нарушениями норм? Он экспертизу пройдет?
Но даже если и проедет, тогда будут драть не за проект, а за нарушение норм.


[20.08.2020 11:41:06]
 drHlus ®, а исполнительная документация есть? если да, то она соответствует смонтированному в этой школе?

drHlus ®, такое могло произойти из-за того, что на тендере выиграла организация предложившая низкую цену, при чём в техзадание тендере, как обычно, не был выложен проект.

Так, что drHlus ® ищи ту организацию ,которая делала монтаж и требуй проект по которому монтировали они


[20.08.2020 12:14:43]
 Dimma® "Так, что drHlus ® ищи ту организацию ,которая делала монтаж и требуй проект по которому монтировали они"

Спохватился! :)
Акты подписаны и они уже больше ничего не должны ни хранить, ни передавать кому-либо.


[20.08.2020 12:57:49]
 (Вариант сделать там нормальную пожарку не рассматривают).

А другого варианта, нету. ОНД с Вас не слезет. Пусть директор школы в еженедельном формате долбит УО письмами с просьбой о выделении денег на устранение нарушений и делает себе копии. А то потом крайним останется.
Ни один проектант не будет рисовать проект под уже смонтированное неизвестно как оборудование, это уголовка для него.
Пусть УО спрашивает у того кто подписал акты приемки


[20.08.2020 13:13:57]
 Пусть директор школы в еженедельном формате долбит УО письмами с просьбой о выделении денег на устранение нарушений и делает себе копии. А то потом крайним останется.

Этого она точно делать не будет. Я ей акты вручить не могу, не согласна с замечаниями. Будет, значит, платить штрафы каждый год до капремонта. Ну или до пенсии)


[20.08.2020 13:15:29]
 Спасибо за внимание.
А как здесь ответить? Что-то не разберусь.


[20.08.2020 13:23:06]
 Этого она точно делать не будет. Я ей акты вручить не могу, не согласна с замечаниями. Будет, значит, платить штрафы каждый год до капремонта. Ну или до пенсии)

Так объяснить надо, до пенсии не получится тянуть кота за яйца: сначала предписание, потом штраф за невыполнение предписания, повторное предписание или сразу в прокуратуру информацию сольют. После повторного предписания в суд и школу на клюшку до устранения замечаний. И кто будет крайним: директор, почему не сообщал об имеющихся нарушениях своему начальству: Уо в нашем случае.


[20.08.2020 13:33:09]
 smit857
Будет видно. Надеюсь, сменят директора и всё наладится.


[20.08.2020 13:46:43]
 1. Кабель КСПВ ни проектом, ни расётом риска никак не обосновать.
2. Просить в УО деньги на устранение нарушений - значит признать, что принял и подписал монтаж с грубейшими нарушениями.

Тут, если сейчас тот же директор что и при монтаже, у него нет хороших вариантов ...


[20.08.2020 13:52:06]
 >Просить в УО деньги на устранение нарушений - значит признать, что принял и подписал монтаж с грубейшими нарушениями.

Здание 2016 года постройки вместе с сигнализацией - директора школ не принимают здания в эксплуатацию.


[20.08.2020 13:53:14]
 ***
smit857 ®

[20.08.2020 13:23:06] Этого она точно делать не будет. Я ей акты вручить не могу, не согласна с замечаниями. Будет, значит, платить штрафы каждый год до капремонта. Ну или до пенсии)

Так объяснить надо, до пенсии не получится тянуть кота за яйца: сначала предписание, потом штраф за невыполнение предписания, повторное предписание или сразу в прокуратуру информацию сольют. После повторного предписания в суд и школу на клюшку до устранения замечаний. И кто будет крайним: директор, почему не сообщал об имеющихся нарушениях своему начальству: Уо в нашем случае.

Я с smit857 согласен, ведь могут и школу закрыть до устранения замечания, а учеников будут переспределять как обычно, одних на северную часть города, других в другую, в 15...25 минуты езды от школы.
drHlus ®

[20.08.2020 14:00:51]
 Вообще, в последнее время, с новыми и капиталенными объектами засада. Зачастую проекта нет вовсе, куча несоответствий нормам, недоделки сплошные. И у всех, при этом есть ИПЛ. ГПН всех начал драть, что хорошо - начинают шевелиться, много косяков уже поустраняли. Капремонты эти... в печёнках уже. Стоит старая школа, АПС 2008-2010 года, всё сделано по нормам, есть хороший проект, всё ему соответствует. Месяц-другой убьёшь, найдёшь все отключенные предыдущей обслуживающей датчики, часть поменяешь, приведёшь в рабочее состояние. И тут капремонт. И после него - ****.


[20.08.2020 15:48:10]
 > И после него - *****.

Ну не сразу, а через 3 может 4 года, когда гарантия на выполненные работы истечет. Ведь зачастую монтажная контора потом первые 2-3 года неплохо еще и на обслуживании этой же системы, пока она новая и более менее нормально дышит, денег срубит. А потом уже и исчезнет с горизонта событий.


[20.08.2020 16:23:36]
 smit857 ®
У нас так не делается. Объект принят и до свидания. Если что-то до конца гарантийного года вылетит - постараются протянуть до последнего, чтоб соскочить с гарантийных обязательств. На ТО сами не берут, ибо знают, что слепили из говна и палок и с нарушениями. Это же Белгород, строят все *свои", соответственно и качество "на уровне". В прошлом году приняли новую школу на ТО. Принимали школу губер и полпред. Ни дня не было, чтоб там что-то не ремонтировали. В частности, по АПС у меня оттуда заявки не реже раза-двух в неделю. ГПН сейчас бодается с лабораторией, т к. принимается всё, а потом предписания в папку не влазят при первой же проверке.


[20.08.2020 16:45:01]
 drHlus

У нас такое практикуют.
сначала цену уронят ниже плинтуса по этому гребаному 44 фз. Потом монтажники быстренько заказывают новый проект на самое дешевое говно. и вместо хорошей системы Интер-М на выходе получается бельмень-оглы. Но зато от обслуживания в большинстве случаев не отказываются. Ни х... не делают, но деньги стригут за техобслуживание, а потом линяют, когда система начинает издавать вздохи агонии.


[20.08.2020 16:47:27]
 drHlus
Принимали школу губер и полпред.

Это святое, наш губер открывает все, скоро сортиры общественные будет открывать пиарится.


[21.08.2020 11:52:49]
 интер-м в школу. лол.

стоп. Белгород. какая школа? 16 год. "Улитка"? "Луч"? у нас по 2-3 строили в то время. Строят "свои" но инспектора у нас +-нормальные. я кспв в Белгороде лет 7 не видел в пожарке. кпснг практически везде. могу поверить что в 16 году клали ls или hf, вместо lsltx, но кспв это очень странно. у нас основные застройщики: тюс, бсм, вроде бы так не лажали в то время


[21.08.2020 11:54:32]
 Новосадовская началка


[21.08.2020 12:27:03]
 мимо меня прошла. увы. по улитке с лучем мог бы даже исполнительную скинуть)
а так, у нас сейчас неплохие школы делают. и по оснащению и по проектам. я просто в экспертизе их проверяю второй год. и например к облпроектовским докопаться порой проблематично)


[21.08.2020 13:36:55]
 Xen On интер-м в школу. лол.
Чем не нравится?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проект на существующую систему.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.