Эвакуационные выходы.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2020 5:04:44]
 Коллеги, доброе утро. Прошу помощи. На первом этаже жилого здания находятся помещения класса Ф 4.3. с двумя эвакуационными выходами. В целях экономии площади решили один выход заложить. В помещениях находится менее 50 человек. Могут ли к нам быть претензии со стороны МЧС. И если ДА, то что необходимо нам предпринять, чтобы узаконить наши действия. Спасибо.


[10.07.2020 5:43:30]
 B принципе возможно. Но необходимо уточнить три момента:
площадь;
точное кол-во людей;
планировка и геометрические размеры путей эвакуации и эв.выхода.

Остающийся выход не должен сообщаться с жилой частью здания.


[10.07.2020 7:40:35]
 5.4.17 Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного
назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 кв. м и числе
работающих не более 15 чел.

8.1.25. В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в них не более 50 чел. (в том
числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй
эвакуационный выход (дверь).


[10.07.2020 23:04:49]
 А если есть помещение где может находится боле 50 чел (или такая возможность появится позже). Но выход один.
Имеется ли возможность уйти от второго выхода путем секционирования данного помещения на несколько при помощи временных сгораемых перегородок?
мне уверяют что да. просьба подсказать.


[13.07.2020 14:14:56]
 не правильно Вас уверяют.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуационные выходы.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.