Противопожарный разрывы между зданиями различных функциональных классов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[30.06.2020 11:00:53]
 Здравствуйте. Хотелось бы уточнить следующий момент. По СП4: "если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов C1, C2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания". А также "Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности".
То есть расстояния не нормируются только между либо общественными, либо производственными зданиями (при меньших площадях). На расстояние между общественным и производственным данные пункты не распространяются?


[30.06.2020 12:13:41]
 да


[30.06.2020 12:43:29]
 Ясно. Спасибо.
Таким же образом, противопожарная стена не нормирует расстояния только между общественными/жилыми и только между производственными, так? Получается что между общественным и производственным зданием сократить расстояние можно лишь пожаротушением на 50%.


[02.07.2020 12:05:51]
 Или через СТУ.
  Дискусия закрыта