5.1.18 и контроль запорных устройств

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2020 14:24:08]
 5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих
трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто")

Такой вопрос: получается нужно с 1-й задвижки снимается 2 сигнала: задвижка открыта и задвижка закрыта? Т.е. по факту одна задвижка - это 2 шлейфа в Сигнале-20П, ну или 2 адреса в С2000-КДЛ?


[02.06.2020 14:44:07]
 И можно ли обвязать 2 шлейфами все задвижки:
- состояние "открыто"
- состояние "закрыто"
а там уже обслуживающий персонал смотрит по месту?


[02.06.2020 15:17:25]
 Да, присоединение пожарной техники (там почему-то тоже задвижки) - тоже нужно контролировать?


[02.06.2020 20:04:44]
 Если по логике, сигнал требуется при нарушении штатного положения(чаще открытое, иногда закрытое).Ну а там как эксперт этот пункт прочитает.Если задвижка на линии присоединения пожарной техники установлена в помещении насосной,нормально закрытая,по логике сигнал не обязателен,т.к. при работе системы от проектного источника водоснабжения остаётся закрытой.Но если сигнал сделать,вреда не будет.


[03.06.2020 8:33:26]
 Спасибо! Вопрос в принципе решается, шлейфов не жалко
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 