Нужны ли запускать системы от дымовых извещателей на звакуационной лестнице?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2020 1:45:03]
 Здравствуйте.
Объект - 2-х уровневая подземная парковка, имеются системы оповещения, дымоудаления и подпора.
На эвакуационных лестницах (зачем-то?) установлены дымовые извещатели (неадресные, один шлейф на всю лестницу).
Что с ними лучше сделать? В проекте про это нет слов.
Оповещателей на лестнице нет. Лестница проходит через все этажи, каждый из которых является отдельным пожарным отсеком.
Оповещение, дымоудаление, подпор в тамбуры включается толко на сработавший отсек (этаж).
Пока принято решение сделать на каждую лестницу отдельный раздел сигнализации (индикатор) на приборе, но никакие системы при их срабатывании не включать.
Разве что разблокировку СКУД на одной конкретной лестнице.
Посоветуйте что-нибудь в оправдание такого решения или как сделать правильнее?
Или вообще эти извещатели лучше демонтировать?


[02.06.2020 20:34:23]
 Лучше демонтировать, так как это протитворечит пункту А.4 Приложения А к СП 5.13130.2009 (лестничные клетки не подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией). Но, на всякий пожарный, проверьте, не разрабатывались ли на данный объект СТУ - вдруг это странное решение было прописано там? Хотя, наверное, в таком случае эти извещатели были бы отражены в проекте.

С уважением, водолей


[03.06.2020 15:11:12]
 Эти извещатели, скорее всего поставили для того, чтоб никто не курил на лестнице.

***установлены дымовые извещатели (неадресные, один шлейф на всю лестницу). ***

А в самой подземной парковке - адресные? Если ответ Да, тогда я скорее всего прав.


[03.06.2020 23:49:21]
 Спасибо всем.
Неадресные стоят везде.
В проекте эти извещатели на лестницах тоже есть, я имел в виду, что не написано, что с их сигналом делать.
Насчет СТУ проверю, но вряд ли оно было.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужны ли запускать системы от дымовых извещателей на звакуационной лестнице?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.