Запуск оповещения по протоколу ModBus

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.05.2020 14:11:40]
 Можно ли запускать систему речевого оповещения (внешняя система) через С2000-ПП по протоколу ModBus?


[26.05.2020 9:01:18]
 Собственно, интересует нормативная сторона вопроса, а именно:

Является ли в данном случаев события, преобразованные и переданные по ModBus, командным сигналом?

"3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от КОМАНДНОГО СИГНАЛА, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже"

Будет ли линия связи по ModBus удовлетворять требованиям контроля?

"13.15.2 Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности"
"5.17 Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности"


[26.05.2020 13:41:43]
 А почему не может являться? В различных АСУ (автоматизированные системы управления) такое сплошь и рядом. Вообще все современные АСУ строятся на цифровом обмене.
Другое дело, что тут еще требуется контролировать линию связи на обрыв/КЗ, т.е. ее исправность. Если приемное устройство имеет возможность определить что провод RS485 оборвался и дать сигнал аварии (с выводом его в место с постоянным пребыванием персонала) то почему бы и нет.


[27.05.2020 8:56:08]
 gweenblade ®
>>А почему не может являться? В различных АСУ (автоматизированные системы управления) такое сплошь и рядом<<

Ну как бы потому, что АСУ и АПС в его действующем нормативном поле - это две разные планеты.


[27.05.2020 14:31:15]
 Применение Модбаса не ограничивается АСУ.
А учитывая что на пятки наступает PSIM то нормотворцам поневоле придется задуматься о подобных финтифлюшках :)
Сретификат есть? Есть. Пеередавать состояние реле умеет? умеет. Что еще надо :)


[28.05.2020 9:08:32]
 Подобная система оповещения используется у Спецприбора. Яхонт-ПУИ http://www.specpribor.ru/produkcia/p... контролирует и управляет устройствами оповещения типа СКОПА-А (адресные оповещатели по протоколу modbus-rtu)


[28.05.2020 9:58:49]
 Тромбон договорился с Болидом и получил коды запуска но коды контроля срабатывания им не дали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск оповещения по протоколу ModBus      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.