Почему некоторые проектировщики не прокладывают пожарные кабеля напрямую?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2020 16:07:26]
 Есть проект, идёт пожарный шлейф, потом на НЕогнестойкую коробку УК-2П, потом в помещение, из помещения в коробку потом в другую коробку и т. п, в итоге получается лишние количество кабелей.

Или может есть разумное такое применения, даже если тонкие не несущие стены?


[21.05.2020 17:05:17]
 Раньше использовались тепловые извещатели, работающие на размыкание.

Они позволяли от коробки вести один провод в помещение от коробки. И такая схема позволяла востановить шлейф без замены извещателя в помещении.

Привычка.


[21.05.2020 17:16:57]
 + проще поставить на изоляцию отвод шс при ремонте в помещении. актуально если помещения арендуют и каждвый в своем сам ремонт/дизайн делает.


[21.05.2020 19:36:28]
 ***Привычка.
Когда-то, очень давно, пожарные шлейфы, как вы сказали, состояли из одних тепловых извещателей. Делались они также как и охранные (состоящие из СМК, ДИМК) путем ответвлений на коробках УК-2П. Но сейчас так делать нежелательно, т.к. невозможно обеспечить контроль ответвлений. Да и лишние контакты, лишние повреждения.


[27.05.2020 11:18:49]
 *** делать нежелательно, т.к. невозможно обеспечить контроль ответвлений. Да и лишние контакты, лишние повреждения.***
Одна из главных фраз

*** проще поставить на изоляцию отвод шс при ремонте в помещении. актуально если помещения арендуют и каждвый в своем сам ремонт/дизайн делает.***
На заметку возьму
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Почему некоторые проектировщики не прокладывают пожарные кабеля напрямую?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.