Гостинца с пристроенным рестораном

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gun ®

[20.05.2020 17:10:01]
 Добрый день. Прошу Вас пояснить, как рассматривать двухэтажный гостиничный комплекс c пристроенным одноэтажным рестораном. Я понимаю что функциональное назначение Ф1.2 и Ф3.2 ведет к предпосылкам деления на пожарные отсеки. Внутри самой гостиницы жилые помещения отделены от административного блока гостиницы противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Достаточно ли будет для отделения противопожарных стен 2-го типа для отделения Ф1.2 от Ф3.2 или все же придется делить на пожарные отсеки?



[20.05.2020 17:47:43]
 5.2.6. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части
зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и
технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за
исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не
ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени
огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).


[20.05.2020 18:36:25]
 Ув. Асашай, спасибо. Следует вывод, что деление на отсеки следует осуществлять при превышении площади пожарного отсека в пределах этажа здания или особых случаях науказанных в СП, например стоянки и т.п. В гостинице нет кухни и т.п. Функционально гостиница связана с рестораном, площадь отсека не превышает требуемой, следовательно это один отсек разбитый на пожарные секции по функционально у признаку?


[20.05.2020 22:01:09]
 если в ресторане пищеблока нет (Под пищеблоком подразумевается обособленная группа помещений (исключая зал для посетителей) для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи, включая вспомогательные (при наличии) административно-бытовые и технические помещения), то вообще никакие противопожарные преграды между гостиницей и рестораном не требуются


[21.05.2020 6:17:11]
 Ув. Асашай, спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Гостинца с пристроенным рестораном      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.