СРОЧНО С2000-АСПТ в взрывоопасных зонах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2020 17:04:59]
 Здравствуйте уважаемые!
Имеется три помещения окрасочного цеха.
В одном помещении (склад ЛКМ) Категория взрывопожарной опасности Б, по ПУЭ категория В-Ia, по ФЗ 123 - 2 класс ВОЗ
Во втором помещении (окрасочная) Категория взрывопожарной опасности В-3, по ПУЭ категория В-I, по ФЗ 123 - 1 класс ВОЗ
В третьем помещении находится окрасочная камера, кроме нее ничего в помещении нет кроме небольшого количества пожарной нагрузки Категория помещения по взрывопожарной опасности В-3, по ПУЭ категория В-I, по ФЗ 123 - 1 класс ВОЗ

В каком из этих помещений можно разместить С2000-АСПТ и с какими компенсационными мероприятиями??

Предполагаю пожаротушение во всех 3 помещениях и в окрасочной камере, причем в помещении склада ЛКМ и в окрасочной камере собираюсь ставить взрывозащищенное оборудование защиты ExdIIBT3


[31.03.2020 17:42:34]
 В третьем помещении находится окрасочная камера, кроме нее ничего в помещении нет кроме небольшого количества пожарной нагрузки Категория помещения по взрывопожарной опасности В-3,

Этого не может быть, проверьте категорию окрасочного помещения и не называйте помещение камерой, ибо камера это оборудование.


[31.03.2020 18:40:42]
 Уважаемый гешан ®!
Окрасочная камера в помещении №3 выступает как оборудование, работы в ней планируется проводится раза 2-3 в неделю продолжитекльностью не более 2 часов. Тем более запас краски на водной основе в окрасочной камере составляет не более 10 л. В связи с этим и была получена категория помещения В3


[31.03.2020 21:59:06]
 C2000-АСПТ можно располагать только вне взрывоопасного помещения/зоны по ПУЭ. Если такой возможности нет,то АСПТ располагать в шкафу с маркировкой Exd. Правда, как в таком случае ее обслуживать - вопрос. Все линии связи либо броней, либо через барьеры ИБЦ.


[01.04.2020 9:33:28]
 На основании ч. 1 ст. 82 ФЗ-123 электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности (часть 13 статьи 82 № 123-ФЗ).
Согласно ст. 4 ТР ТС 012/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» оборудование для работы во взрывоопасных средах (далее - оборудование) должно соответствовать требованиям, необходимым для безопасного функционирования и эксплуатации в отношении риска взрыва в том числе:
по предупреждению воспламенения взрывоопасной среды с учетом характера каждого источника инициирования взрыва;
в соответствии с областью применения оборудования, уровнями и видами взрывозащиты согласно приложению 1.
Взрывобезопасность оборудования должна обеспечиваться в нормальных режимах работы и в пределах отклонений, установленных технической документацией изготовителя, с учетом условий его применения.
В силу ч. 4 ст. 4 ТР ТС 012/2011 конструкция оборудования должна обеспечивать защиту от следующих потенциальных источников воспламенения:
1) искры (электрические и фрикционные), пламя, высокие температуры нагретых поверхностей, электромагнитные, ультразвуковые, оптические и ионизирующие излучения;
2) статическое электричество (электростатические заряды, способные вызвать опасные разряды);
3) блуждающие токи и токи утечки, которые могут привести к появлению опасной коррозии, искр или перегреву поверхностей и создавать, таким образом, возможность воспламенения;
4) перегрев в результате трения или ударов, который может возникнуть между материалами и частями, соприкасающимися друг с другом при вращении или проникновении посторонних предметов;
5) компенсация давления, которая осуществляется регулирующими устройствами и может вызывать ударные волны или сжатия, приводящие к воспламенению;
6) удары молнии;
7) экзотермические реакции, включая самовоспламенение пыли.
При этом должны быть приняты во внимание все факторы опасности возникновения взрыва и выявлены источники инициирования воспламенения взрывоопасных сред. С учетом проведенной оценки факторов опасности должны быть выбраны способы обеспечения взрывозащиты (виды взрывозащиты) оборудования для его применения во взрывоопасных средах.
Руководствуясь п. 5.1 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах» для выбора электрооборудования, соответствующего классу взрывоопасной зоны, необходима следующая информация:
- класс взрывоопасной зоны;
- группа взрывоопасной смеси или температура ее самовоспламенения;
- где это необходимо, категория взрывоопасной смеси;
- сведения о внешних воздействиях и температуре окружающей среды.
Согласно п. 4.4 СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах» в проектной документации электрической части взрывобезопасных установок должна быть проведена оценка возможности образования взрывоопасных концентраций горючих газов, паров ЛВЖ, горючей пыли или волокон в смеси с воздухом, на основании которой определяются с учетом технологического процесса производства категория взрывоопасных смесей, класс взрывоопасной зоны и ее размеры.
В силу п. 4.5 СП 423.1325800.2018 для проектирования электроустановки во взрывоопасных зонах необходимы:
- документы по классификации взрывоопасных зон, размерам взрывоопасных зон, а также деление их на классы (и максимальную допустимую толщину слоя пыли, если присутствует пыль), с указанием необходимого уровня взрывозащиты оборудования (EPL);
- информация о классификации взрывоопасных смесей (газа, пара или пыли);
- дополнительная оценка последствий воспламенения;
- инструкции по монтажу и подсоединению электрооборудования;
- документы, в которых изложены специальные условия применения (например, при наличии в маркировке знака «X»);
- подробности любых необходимых расчетов (например, для интенсивности продувки помещений для газоанализаторов);
- информация о температурном классе электрооборудования или температуре воспламенения газа или пара, рассматриваемого во взрывоопасной зоне;
- информация о минимальной температуре самовоспламенения облака пыли, минимальной температуре самовоспламенения слоя пыли и минимальной энергии самовоспламенения горючего облака пыли;
- сведения о внешних воздействиях и температуре окружающей среды;
- сведения об электрооборудовании вентиляционных систем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СРОЧНО С2000-АСПТ в взрывоопасных зонах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.