Пожарный отсек...и что с этого?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2020 21:14:27]
 Есть производственное здание к нему пристройка - АБК.
По п.6.1.41 СП4 - отделяем противопожарной стеной 1 го типа.
Можно считать как 2 отдельных отсека.
Если будем, тогда это ведет к:
- собственно само отделение стеной 1 го типа с нормируемым заполнением проемов в ней.
- отдельные системы по ОВ, ПДВ, ну или ограничения по использованию общих систем.
- уменьшение площади отсека, особо роли не сыграет в сторону усложнения.
- по СП3, СП5 - требований нет по обособлению систем.
- по СП1 также нет требований по отдельным эвакуационным выходам.

Получается только в плюс)
или что-то упустил...


[27.03.2020 21:26:26]
 Пожарный отсек приравнивается к зданию если обладает его признаками, включая обособленные эвакуационные выходы.


[27.03.2020 21:26:54]
 123фз
27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;


[27.03.2020 21:46:08]
 если считать как один отсек - тогда этажность по абк - всего здания вместе с абк 4 этажа, а это ведет к повышению типа соуэ во всем отсеке.


[27.03.2020 21:53:25]
 СП5
А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.


[27.03.2020 21:54:02]
 СП3
2 Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарный отсек...и что с этого?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.