 Суть вопроса:
есть огромное производственное помещение с технологическими площадками и лестницами.
Предусматриваем локальное тушение по объему для оборудования.

Время эвакуации будет больше 30 секунд. Производители установок порошкового пожаротушения по умолчанию делают 30 сек. Больше не бывает...

Можно ли сделать запуск АУПТ только от РПИ.
Схема такая: произошло возгорание - АПС фиксирует - запускается СОУЭ, народ выбегает из помещения - последний выключает свет и включает РПИ...)
И расчета и не надо и выполняются требования 123AP и слаботочники рады.


СП5

9.1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
12.4.1 Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее - установки) должна обеспечивать:
в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004;


[25.03.2020 13:58:16]
 автоматическое обязано быть. а если пожар случится ночью, когда никого нет?
еще, раз помещение огромное, то целесообразно поделить его на зоны и тушить только часть, а не все разом


[25.03.2020 13:59:49]
 и я не помню, порошок разве опасен для здоровья? это газ, вымещает кислород


[25.03.2020 14:07:23]
 Если это "машины и оборудование", то причём тут 123-ФЗ? Для них есть свой технический регламент.

Применяете "средства обеспечения пожарной безопасности" и "средства пожаротушения", а требования для "зданий и сооружений" (которые есть в 123-ФЗ) применять не нужно.


[25.03.2020 14:08:57]
 Georg ®


какой норматив?


[25.03.2020 14:09:25]
 Xen On ®

СП5

9.1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;


[25.03.2020 14:10:30]
 ст.83 ФЗ-123:
1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:
4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;



[25.03.2020 14:13:02]
 Xen On ®

автоматическое обязано быть. а если пожар случится ночью, когда никого нет?

там круглосуточная работа персонала предусмотрена.


Про зоны:

При защите по площади с учетом конструктивных и технологических особенностей защищаемого объекта (с обоснованием в проекте) допускается запуск модулей по алгоритмам, обеспечивающим позонную защиту. В этом случае за защищаемую зону принимается часть площади, выделенной проектными (проезды и т.п.) или конструктивными (негорючие стены, перегородки и т.п.) решениями. Работа установки при этом должна обеспечивать нераспространение пожара за пределы защищаемой зоны, рассчитываемой с учетом инерционности установки и скоростей распространения пожара (для конкретного вида горючих материалов).



[25.03.2020 14:15:19]
 >какой норматив?

Вы будете смеятся, но безопасность машин и оборудования регулируется техническим регламентом "О безопасности машин и оборудования".


[25.03.2020 14:18:30]
 3.2 автоматическая установка пожаротушения (АУП): Установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.


[25.03.2020 14:19:14]
 ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"

в котором про ПБ нет ничего...


[25.03.2020 14:20:15]
 с другой стороны - требование об "автоматическом срабатывании" выполняется - тк АПС входящая в состав АУПТ - автоматически срабатывает


[25.03.2020 14:25:56]
 >в котором про ПБ нет ничего

п.19 " В зависимости от видов опасностей машина должна быть оборудована огнетушителями, расположенными в легкодоступных местах, и (или) встроенными системами пожаротушения."

Открывайте стандарт из перечня на конкретное оборудование и смотрите , какая система пожаротушения требуется.


[25.03.2020 14:38:42]
 BreakingBad®

Формально не делать возможности автоматического запуска нельзя. Но на время присутствия людей обязана быть предусмотрена блокировка автоматического пуска и можно просто тупо всё время держать систему в режиме "автоматика отключена", раз у Вас круглосуточная работа.

"Производители установок порошкового пожаротушения по умолчанию делают 30 сек"
Где это такое ограничение? Вроде в модулях вообще внешний сигнал на пуск без задержки, а автоматика от Болида, Рубежа, Росы и прочих не имеет такого ограничения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Запуск порошковой АУПТ - только от ручных пожарных извещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.