Запотлочное пространство

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2020 16:51:18]
 Не раз сталкивался с ситуацией, когда запотолочное пространство есть, а потолки неразборны(гипсокартон,какие-нибудь панели, которые не разберешь итд). Как в таком случае вы защищаете запотолок. Вопрос больше даже как тянуть ОКЛ в таком случае, ведь фальшпотолок ненесущая конструкция?


[18.03.2020 17:03:38]
 Ну если уж он неразборный, значит и 1,5 л/м там нет - не защищаем.


[18.03.2020 17:39:54]
 да обычно кабеля там тьма, просто все это монтировалось в советское время так-то


[18.03.2020 18:46:15]
 В ГКЛ лючки врезать можно. Если из металлических "лыж" - то только собирать/разбирать. Формально он разобрный.


[18.03.2020 18:49:52]
 Существующие здания с проектами 80-ых годов - как-то сами по себе регулируются, пока оф. капремонт не дойдет. Тут уж кто во что горазд. Как во время очередной проверки инспектор сказал - так и делают.

Чисто с монтажной точки зрения в гипсе делают отверстия и ставят люки, панели всё же разбираются. В остальных случаях есть способы узаконить отсутствие ПС или поставить например двухточечные ПИ.


[18.03.2020 18:49:53]
 Существующие здания с проектами 80-ых годов - как-то сами по себе регулируются, пока оф. капремонт не дойдет. Тут уж кто во что горазд. Как во время очередной проверки инспектор сказал - так и делают.

Чисто с монтажной точки зрения в гипсе делают отверстия и ставят люки, панели всё же разбираются. В остальных случаях есть способы узаконить отсутствие ПС или поставить например двухточечные ПИ.


[18.03.2020 19:32:44]
 За двухточечные ПИ кстати +1.
Правда их делает только Артон и делает достаточно старую модификацию, которая электричества жрёт как обогреватель.


[19.03.2020 9:29:26]
 с люками не вопрос, как линию тянуть? по гипсе это уже не окл будет


[19.03.2020 9:41:36]
 KOKOS_KOKOS

Добрый день. Вы хотите поговорить о Бо... об ОКЛ?


Шутка)

Ваш вопрос - очередное подтверждение бредовости затеи с ОКЛ. Хотите формального соблюдения норм? Разбирайте весь потолок (даже если он неразобрный), монтируйте линию, потом собирайте обратно. Других вариантов в случае с ГКЛ у вас нет.


[19.03.2020 9:42:11]
 Делать лючки и между лючками натягивать ОКЛ на тросе за ГКЛ-потолком.
Шучу.
Vdonskdenis

[19.03.2020 10:50:35]
 На одном объекте поставили за потолком Болидовский радиоканал, а на другом объекте произвели расчёт пожарной нагрузки и по результатам его отказались вообще от запотолочки, изменили проекты и радуемся жизни


[19.03.2020 11:06:42]
 
Цитата
с люками не вопрос, как линию тянуть? по гипсе это уже не окл будет
--Конец цитаты------
Промрукав. ОКЛ-СЭПР. По гипсокартону пожалуйста. Хоть в гофре, хоть в жестких ПВХ-трубах, хоть в металлорукаве, хоть в кабельканале. Но кабель должен быть исключительно завода Сегмент-Энерго. Гофра, трубы, металлорукав, кабель-канал - Промрукав. Для крепления по гипсокартону у них используется дюбель Молли. Размер дюбеля подбирается в зависимости от того, одно- или двухслойный гипсокартон. Время работоспособности такой линии 60 минут.


[19.03.2020 12:13:58]
 а сам гипсокартон на чем держится? как обычно? тогда смысл времени окл на гипсе,если она упадет раньше?


[19.03.2020 12:44:12]
 Все ники заняты® "Промрукав. ОКЛ-СЭПР. По гипсокартону пожалуйста. ... Для крепления по гипсокартону у них используется дюбель Молли"

Если кабель проложить за ГКЛ, то дюбели Молли будут офигенно торчать из потолка. А прокладывать снизу от ГКЛ-потолка вроде как некрасиво.


[19.03.2020 12:48:51]
 а как проложить за, если он ужен смонтирован?


[19.03.2020 13:08:09]
 
Цитата
Если кабель проложить за ГКЛ, то дюбели Молли будут офигенно торчать из потолка. А прокладывать снизу от ГКЛ-потолка вроде как некрасиво.
--Конец цитаты------
Я думал, что линию собираются прокладывать снаружи. А если за подвесным потолком, то врезать люки и смотреть по ситуации. Можно в обхват конструкций либо металлическими стяжками, либо перфолентой. И такие ОКЛ имеются. Если зацепиться совсем не за что, то трос. А если никто проверять не будет, то просто бросить за подвесным потолком, как это и происходит в 99% случаях :)


[19.03.2020 14:30:55]
 в обхват конструкций это все хорошо, но шаг крепления окл очень частый, каждый метр врезать люк не особо вариант.


[02.04.2020 16:03:40]
 Я думаю сначало нужно определится чем все-таки является пространство над этим потолком? Согласно определения - перекрытие - есть Конструкция разделяющая здание на этажи, т.е. это Конструкция между потолком нижнего и полом верхнего этажа. Если следовать, то иследуемые нами пространства не что иное как пустоты в строительных конструкциях. В пустотах строительных конструкций прокладка кабельных линий не запрещена, при этом для прокладки не требуется сооружений специальных сооружений.
На мой взгляд чтоб называть пространство над подвесным потолком - кабельным сооружение нужно как минимум наличие над подвесным потолком кабельных лотков и соответствующий доступ к ним.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 