Отделение административно бытовой пристройки от производственного здания стегой 1-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2020 7:07:35]
 В соответствии с требованиями п. 6.1.41 СП 4.13130.2013, административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий.

Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.

Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа.

Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа.

Уважаемые коллеги, как по вашему мнению должна выглядеть противопожарная стена 1-го типа при отделении производственного здания III ст. огнестойкости от административно-бытовой пристройки III ст. огнестойкости, если здание выполнено одним пожарным отсеком.


[19.03.2020 11:16:56]
 как все стены 1-го типа. требования к ним изложены в СП 2.13130, а остальное - дело конструкторов.
вы посмотрите, многие путают пристройки со вставками


[19.03.2020 12:17:08]
  гоха ® как все стены 1-го типа. требования к ним изложены в СП 2.13130.
Вы считаете, что к этой стене должны предъявляться требования как стене I типа, которая делит здание на пожарные отсеки, а если при примыкании внутренний угол менее 135 град., то и участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене длиной не менее 4 м должны быть ...и далее по п. 5.4.14 СП 2.13130.2012.
Тогда почему здания IV ст. огнестойкости допускается отделять противопожарными стенами 2-го типа?


[19.03.2020 15:17:48]
 да потому что всем в принципе насрать на здания с несущими элементами 15, а то и 8 минут. тут видимо все упрается в пределы огнестойкости зданий. Что чему угрожает, пристройка основному объему или основной объем пристройке? Пристройка это ведт внешняя часть, кторая предназначена для размещения бытовок и кабинетов сотрудников производственного/складского здания, и как правило они намного меньше по площади чем основное здание. между типами стен и степянями огнестойкосри зданий вполне прямая взаимосвязь выстраивается. т.к. предел стены должен быть больше предела несу4щих конструкций зданий. обычная оптимизация требований, чтобы не переборщить


[20.03.2020 11:21:20]
 А что касается зданий с пристройками II степени огнестойкости - отделяются перегородками 1-го типа, наружные стены что у II, что у III ст. огнестойкости - EI15.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Отделение административно бытовой пристройки от производственного здания стегой 1-го типа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.