ПЧ на территории предприятий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2020 11:46:58]
 коллеги, у кого-нибудь есть может какое-нибудь письмо от ДНД или ВНИИПО по ст.97 ТРоПБ на чсет разъяснения требований по размещению ПЧ на территории предприятий?
суть вопроса - поступило замечание от экспертизы, что на территории складского комплекса со зданиями категории В не предусмотрена ПЧ и ссылаются на ч.1 этой статьи, т.к. суммарный объем помещений В1 более 100 000 м3 (зданий А/Б и наружных установок нет).


[16.03.2020 12:32:36]
 А что тут разъяснять-то?
Если помещения категории В1 имеют объём более 100тыс.кубов, то нужно ПЧ; если обращается более 100тыс. тонн пожароопасных веществ, тоже нужно; если категорий помещений В1-В4 больше 1миллиона кубов, тоже нужно; если сумма кубов категории В1 с тоннами веществ более 100тысяч безразмерных единиц, то тоже нужно.
В Вашем случае - нужно. Собрать ДПД, одну автоцистерну и здание депо нужно.


[16.03.2020 14:30:26]
 хотите сказать, что если есть на территории предприятия только одно здание склада 100х70 и высотой 15м, то надо собственнику делать ПЧ?
вроде в ч.1 все указывается через "И"
"с суммарным объемом зданий категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности и помещений категорий А, Б и В1 по пожарной и взрывопожарной опасности в составе зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 100 тысяч кубических метров и (или) с единовременно обращающимися в наружных технологических установках пожароопасными, пожаровзрывоопасными и взрывоопасными технологическими средами массой более 100 тысяч тонн"
если бы это были разные требования, то указывали бы разными частями этой статьи. тогда получается, что можно было и ч.2 запихать в эту же часть статьи


[16.03.2020 14:32:30]
 т.е. можно поделить высокостеллажный склад площадью 10 000 м2 с объемом более 100 000 м3 на отсеки и все-равно надо делать ПЧ на территории? жестко вы
или я вас не так понял?


[16.03.2020 14:49:49]
 гоха® "хотите сказать, что если есть на территории предприятия только одно здание склада 100х70 и высотой 15м, то надо собственнику делать ПЧ?"

Если этот склад состоит из помещения (помещений) категории В1 - то да, нужно свою ПЧ.
Это громадное здание и громадная пожарная нагрузка, если автоматическое пожаротушение не сработает, а внешние пожарные приедут через 15 минут после возгорания, то даже с тремя автоцистернами тушить его будет уже нереально.


[16.03.2020 15:18:14]
 Тушение пожарными в пределах пожарной секции - 300 м2 В1, 1000 м2 В2,В3.

Если секция выше по площади - либо система пожаротушения, либо переход пожара за пределы секции.


[17.03.2020 12:29:37]
 погодите-ка.
там же все указано через И, там даже отдельно указаны наружные установки через ИЛИ.
т.е. есть три склада однообъемника по 35 000 м3 (там же речь идет про суммирование объемов помещений В1), плошадь отсека не превышена, есть АУПТ, расположены на нормативных расстояниях, все это в городе и вы будете говорить заказчику, что он должен сделать ПЧ+лицензия+найти работников квалифицированных?
данная часть статьи говорит как правило и взрывопожароопасных производствах (заводах) где есть здания чисто А/Б, отдельно вспомогательн6ые здания В и наружные устанвоки и это все при условии суммирования объемов зданий и помещений + суммирование веществ в наружных установках. допустим 52 000м3 всех зданий и помещений + 50 000 м3 нефтепродуктов в установках (колонны, печи, резервуары, емкости, эстакады и т.д.)


[17.03.2020 12:46:27]
 гоха®

Предложите своё толкование ст.97, как всё так ловко посчитать, что бы не требовалась ПЧ и экспертиза его приняла. :)


[17.03.2020 13:25:22]
 а вас не смущает, что все указано в одном пункте, а по зданиям В в другом?
там же даже указано, что суммируются объемы не только зданий и помещений, а еще и установки.
Про 2 млн. кубов зданий В все логично. Это два разных случая. Один про взрывопожароопасные производства (нефтехимия), а второй про пожароопасные объеты (пожароопасные, складские базы)


[17.03.2020 13:46:01]
 Нет не смущает. В одном пункте помещения категории А, Б, и В1 (здания не бывают В1), а в другом здания категории В (то есть если помещения В2-В4, все равно может потребоваться ПЧ, хоть и нет В1).


[17.03.2020 14:21:33]
 а при чем тут здания В1? я говорю про то, что речь идет о суммировании объемов зданий категории А/б + суммарные объемы помещений В1 в составе зданий В.
ну здания катгории В то ведь выделены в отдельную часть без всяких категорий помещений. не видел еще ни одного объекта подобного где требовали бы ПЧ


[17.03.2020 14:21:55]
 в любом случае благодарю за отклик


[20.03.2020 16:45:38]
 гоха ®
Так там же и написано, что числовые показания Зданий, помещений, и пож. нагрузки наружной установки - суммируются.
ну, будет у вас 0 + помещения в составе здания категории В + 0 и это будет за 100 тысяч.
Понимать этот пункт, как "при наличии зданий и помещений категории А, Б", как-то слишком смело. Хотя у меня сейчас заказчик именно так и трактует.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ПЧ на территории предприятий      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.