Расстояние от здания до наружной установки дожига

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.03.2020 21:26:07]
 Доброго всем вечера!
Проектируем производственное здание в технологических операциях участвует оксид этилена. Остатки оксида этилена сбрасываются на установку дожига, установленную вне здания. Установка имеет закрытую камеру сгорания в которой установлена газовая горелка. Поступающий оксид этилена мгновенно сгорает и в установке не скапливается.
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от производственного здания должна находиться данная установка. Еще добавлю, что так получается, что данная установка неразрывно связана с технологическим процессом внутри здания.


[17.03.2020 10:20:07]
 Неужели сей вопрос поставил в тупик уважаемых специалистов?
Или это слишком простой вопрос?
Прошу, уж снизойдите, объясните, пожалуйста, мне неразумному.
Если серьезно, то вопрос для меня актуален, очень прошу помочь.
Спасибо


[17.03.2020 10:37:51]
 Неужели сей вопрос поставил в тупик уважаемых специалистов?
Или это слишком простой вопрос?
Вопрос не настолько сложный, прямого ответа на него нет. Из косвенных указаний можно воспользоваться следующими положениями:
1.установку дожига оксида этилена можно отождествить с дизель-генератором, требования к которым такие же как для котельных( п. 5.1.5 сп 4.)
2, см также . п.п. 6.4.5, 6.4.42., 6.10.5.3., 6.10.5.27., 6.10.5.30.СП 4.13130.2013.)


[17.03.2020 10:37:51]
 Неужели сей вопрос поставил в тупик уважаемых специалистов?
Или это слишком простой вопрос?
Вопрос не настолько сложный, прямого ответа на него нет. Из косвенных указаний можно воспользоваться следующими положениями:
1.установку дожига оксида этилена можно отождествить с дизель-генератором, требования к которым такие же как для котельных( п. 5.1.5 сп 4.)
2, см также . п.п. 6.4.5, 6.4.42., 6.10.5.3., 6.10.5.27., 6.10.5.30.СП 4.13130.2013.)


[17.03.2020 10:38:59]
 Извините за повтор.


[17.03.2020 12:11:19]
 Учитывая принцип, предложенный ув.гешан ®, можно попробовать пойти по пути п.6.1.35 СП 4))


[17.03.2020 14:18:48]
 можно попробовать пойти по пути п.6.1.35 СП 4))

Этот пункт из СП 4 исключён.


[17.03.2020 17:13:52]
 Согласно ч.5.2 ст.49 градкодекса какое-то время СП 4 (без изм.1)еще можно/надо пользоваться))


[18.03.2020 12:16:17]
 Уважаемые специалисты, спасибо за Ваши мнения