АУГПТ и модуль с электромагнитным пуском

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.02.2020 2:02:04]
 Доброго времени суток.
Имеется система централизованного газотушения, используются модули МГПС 60 с электромагнитным пуском от компании сталт.
Из характиристик по электропуску есть только:
• напряжение постоянного тока 24±3В;
• сила тока не более 1,5 А
• длительность импульса 1..2с.

Управляется всё это дело через С2000-КПБ и собственно вопрос:
По схеме в проекту, данные клапаны просто подключаются через МПН (без нагрузочных резисторов) просто как табло/сирена. В саппорте болида сказали, что если эквивалентное сопротивление выше 30 Ом, то можно подключать, как табло/сирену без резистора, но как узнать чему равно данное сопротивление у данного клапана. Как всё-таки докопаться до правды?
Заранее благодарен


[14.02.2020 6:30:57]
 Быть может, стоит попробовать написать запрос производителю МГПС?


[14.02.2020 8:07:59]
 Что и было сделано, прислали характеристики указанные выше.


[14.02.2020 9:34:52]
 Запросите паспорт, в паспорте эти данные должны быть.

Цитата Виталий441 14.02.2020 2:02:04
клапаны просто подключаются через МПН (без нагрузочных резисторов) просто как табло/сирена
--Конец цитаты------
прямо один в один как табло/сирена, т.е. линия контролируется до соленоида, но ток через катушку не идет?


[14.02.2020 10:08:45]
 >>>но как узнать чему равно данное сопротивление у данного клапана.>>>

R=U/I=24/1,5=16 Ом


[14.02.2020 10:17:00]
 Подразумевалось, что можно было сразу запросить у производителя МГПС схему, по которой подключать данный модуль к С2000-КПБ.


[16.02.2020 12:53:18]
 Производитель прислал данные по эвивалентному сопротивления, оно равно 26 ом, в саппорте болида сказали, что при таком сопротивления подключать без резистора
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУГПТ и модуль с электромагнитным пуском      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.