Дип-141 или Дип-31 (Болид)?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.02.2020 9:32:01]
 В проекте как обычно, по привычке (и то, что всегда есть в наличие) закладывают ИИ212-141, но мне кажется,что лучше будет ИП212-31, та как заложено болидовское оборудование, но при этом также смущает фраза "пороговый пожарный извещатель".

Ип-212-31 незначительно дороже стоит.
Вопрос, устройство оконечного шлейфа надо ставить? Ведь в нём стоит встроенный резистор.



[09.02.2020 12:07:20]
 А чем смущает эта фраза?


[09.02.2020 13:35:57]
 Но всё же, что лучше Дип-141 или Дип-31, или ИП 212-31 ещё сырой, та как новинка?


[09.02.2020 13:36:57]
 А также обязательный вопрос требующего ответа:
Вопрос, устройство оконечного шлейфа надо ставить? Ведь в нём стоит встроенный резистор.


[09.02.2020 15:11:56]
 Что за устройство и какой резистор?


[09.02.2020 15:17:40]
 Если заложено болидовское оборудование, то лучше всего использовать извещатели, которые рекомендует Болид, т.е. ДИП-31 (ИП 212-31):
"Два светодиодных индикатора. Встроенный доп.резистор. Состояния: Норма, Внимание, Пожар, Неисправность, Запылен. U-пит. 10-30 В, I-потр. 0.14 мА; IP40, t-раб. -10...+55°С. Предназначен для работы с «Сигнал-10», «С2000-4», «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «Сигнал-20М» или «С2000-АСПТ»"
https://www.tinko.ru/catalog/product...

Схема включения и требуемое "устройство оконечного шлейфа", которое надо ставить, а также схемы подключения извещателей, указаны в документации на прибор:

- при подключении к ППКП: "Сигнал-10", "С2000-4", "Сигнал-20П", "С2000-АСПТ", "Сигнал-20М" не подключается добавочный резистор;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дип-141 или Дип-31 (Болид)?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.