 Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса по выбору номинального объема резервуара.
В соответствии с СП 155.1330.2014:
"3.5 номинальный объем резервуара: Условная округленная величина объема, принятая для идентификации требований нормативных документов для различных конструкций резервуаров при расчетах номенклатуры объемов резервуаров, вместимости складов, компоновки резервуарных парков, а также для определения установок и средств пожаротушения"

В СП никаких рядов номинальных объемов из которых можно выбрать резервуар не дается.

В соответствии с ГОСТ 31385-2016 в таблице 1 приведен типовой ряд номинальных объемов резервуаров:
100,200,400,700,1000,2000,3000,5000. При этом в п 5.5.2 сказано, что геометрические параметры назначаются Заказчиков в задании на проектирование.

Вопрос: можно ли принять резервуар номинальным объемом 4300 м3?


[22.01.2020 14:20:10]
 Можно задать любой. Зайдите на сайт, например, самарского резервуарного завода, заполните опросный лист и вперед...


[23.01.2020 7:31:05]
 Т.е можно принять номинальный объем резервуара 4900 м3 и автоматическое пожаротушение не предусматривать, так как оно требуется для резервуаров номинальным объемом более 5000 м3?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Номинальный объем резервуара по СП 155.13130      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.