 Здравствуйте, коллеги. Испытываю затруднения с подбором оборудования для проекта завода. Если быть точным - для 2-х его помещений:

1) Помещение сушилки рядом с помещением прачечной. В самом помещении мокрое бельё, развешенное на верёвках и нагреватель. Помещением с мокрыми процессами, очевидно, не является, и ДИП-34А туда ставить боязно ввиду его защиты IP41 (в помещении высокая температура и довольно влажно). Требуется подобрать извещатель с большей защитой от влаги, чтобы его можно было подключить к адресному расширителю.

2) Помещение коридора, в котором размещёна труба мукопровода. В качестве извещателей выбрал Спектрон-ДИП-212-Exd-А, подключив их через "Спектрон-ИБ-02". Не совсем понятно, как включить потом "Спектрон-ИБ-02" в ДПЛС, т. к. адресный расширитель для этого, очевидно, не подходит.


[21.01.2020 13:29:50]
 По второму пункту не подойдет "Барьер искрозащитный С2000-Спектрон-ИБ"
https://www.tinko.ru/catalog/product...
и адресный пламени "С2000-Спектрон"
https://www.tinko.ru/catalog/categor...
?


[21.01.2020 13:36:42]
 В обоих помещениях можно поставить термокабель во фторполимерной оболочке, в первом помещении с соответствующей температурой, например, на 105грС PHSC-220-XСR ИП104-4-D «ИПЛТ 105/220 XCR»).
Во второе помещение можно взять на 68грС PHSC-155-XСR (ИП104-4-А3 «ИПЛТ 68/155 XCR») с запиткой через барьер искрозащиты.
http://firepro.ru/assets/doc/tech/%D...


[21.01.2020 13:42:05]
 the Ghost ®
только в крайнем случае. На мой взгляд извещатель пламени не очень хорошо подходит для коридора, тамбура и помещения просеивания муки.


[21.01.2020 19:02:04]
 Вечный_студент, а вы хотите в помещении, в котором может выделятся пыль поставить дымовые извещатели?


[21.01.2020 19:32:04]
 Как вариант можно газовые (СО) ИП435-4-Ех "Сегмент" или ИП417-5-Ex "Эксперт".
Основные объекты и области применения
- взрывоопасные производства и зоны
- промышленность, энергетика, транспорт
- котельные, коллекторы, тоннели, шахты
- зернохранилища, элеваторы, мука, сахар
- цемент, бетон, пыльные производства
...


[22.01.2020 12:53:32]
 пцсд ®
В данном помещении пыль выделяться не должна (разрыв мукопровода - это уже авария). В любом случае я уже склоняюсь к мысли о термокабеле, который предложил уважаемый puzzle ®, хоть и секптически отношусь к тепловым извещателям на высоте более 3-4 метров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помощь в подборе оборудования для проекта завода      здесь могла быть ваша реклама