Эвакуация с подъе(м)ом в ЛК

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.12.2019 17:38:33]
 Господа.
Вот какая ситуация:
из коридора с отметкой 13,050 необходимо эвакуироваться через лестничную клетку. При этом через эту же клетку необходимо эвакуироваться с кровли с отметки +13,600.
Есть решение 1:
https://drive.google.com/open?id=1V3...
где мы поднимаемся в коридоре на 13,600, после чего попадаем в клетку где опускаемся по ЛК с выходом на улицу.
И тут есть вот какой вопрос, является ли лестница, в коридоре лестницей второго типа? Если нет, то почему нет? Если она является лестницей второго типа, то допустима ли эвакуация по ней? Так как не очень понятно:

5. Эвакуационными выходами считаются также:
4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

В моем случае - выход из помещения на лестницу второго типа через коридор присутствует. Но какой дальше может быть путь в ФЗ не указано.

Второй вариант - сместить стену ЛК и забрать лестницу 2-го типа в объем лестничной клетки, сделав ее лестницей 1-го типа. Тогда получается нелепая клетка с подъемом сначала вверх на 600 мм, и только потом спуском на улицу. Но запрещающих это требований не нашел.

Подскажите, пожалуйста, какой из именно этих двух вариантов лучше. Или какой точно не применим в соответствии с требованиями ПБ.



[03.12.2019 18:28:22]
 Нет не является. Ступени у вас поперек прохода - можно споткнуться. Стены ЛК у вас тонкие, должны быть с R, и опираться на REI90 (скорее всего).


[03.12.2019 20:11:05]
 Со стенами и выступом я понимаю, спасибо.
Почему так категорично не является?
СП1.
В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

Так тогда получается либо не выполнено это требование, либо это лестница.


[04.12.2019 9:25:48]
 Эти ступеньки не между этажами, а в пределах одного этажа. Субъективное ощущение, что это не лестница 2го типа …


[04.12.2019 17:53:42]
 Поперек-это означает, что человек может с торцовой части Вашей лестницы, споткнуться. Наверное как то так.


[05.12.2019 7:38:19]
 Я руководствуюсь термином из СП 118:
Б.7* лестницы: Функциональный и конструктивный строительный элемент,
обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания.

А ваш случай - это ступени на перепаде высот. Можно - марш на перепаде высот. А для совсем сомневающихся можно сделать пандус на перепаде высот)))


[06.12.2019 14:45:25]
 ув.Крюгер ®, господа, товарищи.
Сегодня в техэксперте появилась версия СП-118 с изменением 3, рекомендую.


[06.12.2019 17:48:07]
 Ознакомилась с внесенными изменениями.Куда разработчики дели приложение Л?Зачем исключили?


[06.12.2019 21:04:51]
 Версия с изменением 3 не исключает определения лестницы.
3.6 лестница: Функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания.

Вопрос в том, что если я сделаю антресоль допустим на отметке +5.000. И соединю с полом атриума лестницей, по данному определению лестницей это не будет считаться что ли. Глупость какая-то. Я имею ввиду определение в СП. А совет не плохой, хоть какая-то зацепка.


[07.12.2019 16:05:46]
 Molchackiy ®
Ну....
МЧС до сих пор считает, что для антресолей нет норм эвакуации (нужны СТУ), за исключением, конечно, производственных зданий, где такие нормы есть.

Потом, антресоль по-сущности "недоэтаж", а если более 40% - то и приравнивается к этажу.

Приведем лучше пример с эстрадой (сценой, кафедрой), чтобы зайти туда нужно иметь более трех ступенек...Лестница? А-а-а---


[09.12.2019 11:54:44]
 Крюгер ®, нут и эвакуация по такой лестнице не всегда допускается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 