[29.11.2019 7:20:07]
 Подскажите пожалуйста по поводу сложившейся ситуации.
При проверке производственного помещения сотруднику технадзора показалось, что неисправна пожарная сигнализация. Помещение обслуживается специализированной организацией, имеющей лицензию на обслуживание сигнализации, есть договор. Инженер обслуживающий сигнализацию сделал осмотр и заключил, что сигнализация исправна, но сотрудник технадзора "топит", что все таки нет. ( на момент осмотра инспектором, был выключен один шлейф из за сработки в душевой от пара)


[29.11.2019 8:19:20]
 У меня по поводу сложившейся ситуации 2 вопроса.
Что конкретно требует инспектор технадзора?
Зачем делали АУПС в душевых?


[29.11.2019 10:22:33]
 1. Инспектор увидел выключенный индикатор на пульте, счел сигнализацию неисправной и требует пояснений
2. Имел ввиду не душевую а раздевалку


[29.11.2019 10:41:13]
 Сотруднику технадзора показалось>>>
Атеист наверно. Обычно перекрещиваются и уже не кажется


[29.11.2019 10:59:08]
 
Цитата teskatilpoka 29.11.2019 7:20:07
на момент осмотра инспектором, был выключен один шлейф
--Конец цитаты------
Сигнализация с выключенным шлейфом неисправна.


[29.11.2019 12:06:08]
 teskatilpoka ®[29.11.2019 7:20:07]

Я стесняюсь спросить, а какое отношение имеет инспектор ТЕХНАДЗОРА к пожарной безопасности?


[29.11.2019 12:48:00]
 Алексей_Н® "Сигнализация с выключенным шлейфом неисправна."

Не так. Правила противопожарного режима п.63:
"В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров."


[29.11.2019 13:38:38]
 teskatilpoka ® 1. Инспектор увидел выключенный индикатор на пульте, счел сигнализацию неисправной и требует пояснений
2. Имел ввиду не душевую а раздевалку

1. Запросите письменные разъяснения обслуживающей организации или покажите инспектору запись в журнале ТО и ППР от техника, который занимается Вашей системой.
2. Ну вот, оказывается у нас не пчела, а носорог. И инспектор, вангую, не "топит", а просто запросил письмо от вас, чтобы это письмо потом положить в КНД объекта...


[29.11.2019 14:19:11]
 Рустам74, так "инженер обслуживающий сигнализацию сделал осмотр и заключил, что сигнализация исправна".
Сигнализация с одним отключенным шлейфом исправна или не исправна? Вот в чем вопрос!
О ремонте речь не идет.


[29.11.2019 15:02:19]
 Сигнализация исправна, но частично отключена. ППР РФ допускает отключения в Вышеуказанных случаях и при вышеуказанном условии.


[29.11.2019 15:22:09]
 "В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров."
Сигнализация неисправна и находится в стадии ремонта, о чем и должен был сообщить обслуживающий технарь, а руководитель должен был сказать, что необходимые меры по защите объекта защита от пожара на время ремонта приняты, в соответствии с Правилами противопожарного режима п.63.
Вместо этого пошел базар исправна - не исправна.
"Сигнализация исправна, но частично отключена", исправна - когда вся включена, отключена хоть частично - неисправна, пожар частично не обнаруживает.
Что сделать, чтобы шлейф не ложнил обслуга не представляет, кроме как отключить.
Будет находится в таком состоянии до бесконечности.


[29.11.2019 15:44:24]
 ***находится в стадии ремонта, о чем и должен был сообщить обслуживающий технарь, а руководитель должен был сказать

Говорить здесь как раз и не надо.А надо писать, ТО-шникам (если они выявили дефект) в журнале и специальном акте о наличии проблемы, мерах и сроках ее устранения.
А руководителю издавать приказ (распоряжение) о том какие надо принять доп. "необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров" (с).


[29.11.2019 15:49:37]
 ***Инженер обслуживающий сигнализацию сделал осмотр и заключил, что сигнализация исправна, но сотрудник технадзора "топит", что все таки нет.
Правильно он "топит".Решать надо проблему,раз она есть. А то все лапки сложили и сидят, кнопочки нажимают.


[29.11.2019 16:00:15]
 Алексей_Н® "отключена хоть частично - неисправна"

Как-нибудь обоснуете? "Отключение" систем противопожарной защиты - нормативный термин.


[29.11.2019 16:36:20]
 "Отключение" систем противопожарной защиты - нормативный термин.
Отключена, потаму что неисправна.


[29.11.2019 16:53:22]
 Парадокс: сигнализация исправна, но отключена.


[29.11.2019 18:49:19]
 ***Парадокс: сигнализация исправна, но отключена.
Если ложнит (не важно по какой причине) значит уже неисправна. Надо срочно принимать меры к устранению ложняков.
  Ответ пойдет СЮДА