Разделение БП для СКУД

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2019 11:33:30]
 Добрый день. Периодически встречаю рекомендацию разделять блоки питания для контроллера СКУД и для элмаг замка (у Apollo точно видел в паспорте, в периодике). Но вот объяснений нигде внятных не нахожу. Если так лучше, то не вопрос, но мне надо как-то объяснять заказчикам, почему поставлено 2 БП там, где хватает одного.
Может кто-то грамотно объяснить?


[27.11.2019 13:06:16]
 Если с замка постоянно снимается/подается наприяжение при токе замка 0.5 А и токе ИБП 2 А - как это будет действовать на параллельно подключенном контроллере?

Если замок весь день выключен или включен постоянно и отключается раз в пол года при проведении учений по эвакуации - влияния никакого не будет.


[27.11.2019 14:11:52]
 Georg
Частые импульсы тока могут быстрее вывести контроллер из строя, я так понимаю?


[27.11.2019 14:27:07]
 Периодически встречаю рекомендацию разделять блоки питания для контроллера СКУД и для элмаг замка .
Смотря какие БП применять, если нормальные, типа Скат, с АКБ, ничего не влияет. Единственное ограничение по току нагрузки.


[27.11.2019 14:49:57]
 >Частые импульсы тока могут быстрее вывести контроллер из строя, я так понимаю?

Необязательно вывести из строя - оборудование может иногда "ошибаться".


[28.11.2019 8:23:22]
 При переключениях замка по питанию скачет напряжение. Видимо, рекомендацию разделять питание дают производители нехороших контроллеров, которые плохо переносят нестабильность питания. :)


[28.11.2019 8:27:50]
 Импульсная нагрузка от некоторых электромеханических замков может просаживать цепи питания и вести к ребуту контроллера. Кроме того саботаж или КЗ в линии замка отключит еще и контроллер. Могут быть разные требования к резервированию питания для контроллера и замка.


[28.11.2019 21:01:14]
 ***Кроме того саботаж или КЗ в линии замка отключит еще и контроллер.
Если замок "саботировали", то и контроллер уже не нужен :).



[28.11.2019 21:22:22]
 не факт. контроллер как учет времени или пересечения зон может работать и без замка.


[28.11.2019 23:05:33]
 У замка большое токопотребление 0,5А, обычно больше. Соответственно, чтобы он отработал 24 часа при отключенном напряжении надо дополнительную емкость аккумулятора не менее 12Ахч.
Т.е. ваш замок съедает всю емкость аккумуляторных батарей, работающих для питания системы пожарной автоматики.
Обычно сколько видел в техзаданиях для СКУД время резерва требуют 1 час. Плюс выходной ток. Большинство блоков питания изготавливаются не более 5А по выходу, а то и 4,5А. Соответственно если Вы подцепите скажем 5 замков, на выходе блок питания будет практически под завязку загружен.
Вобще блоки питания для электромагнитных замков надо стараться ставить максимально близко к замку


[29.11.2019 12:29:21]
 dizel2012
Я разделяю СКУД от АПС в соответствии с п. 7.2.14 ГОСТ Р 53325-2012 "Прибор не должен выполнять функций, не связанных с противопожарной защитой, за исключением функций, связанных с охранной сигнализацией."
Понимаю, что это требование к ППК, а не к БП, но раз разные системы, то и БП лучше делать под каждую систему свой. А так согласен, резервировать на 25ч то, что можно зарезервировать на 1-3ч не оч. удобно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Разделение БП для СКУД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.