Из двух зол не выбирают

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2019 15:39:31]
 В английской пословице говорится "Из двух зол не выбирают ни одно".
Но похоже выбрать придётся.. из двух модулей Apollo на пуск электромагнитного клапана (24В 0.5А) АУП.

55000-852 предназначен для управления оповещателями, макс.1А, есть контроль цепи оповещателей в выключенном состоянии,
или
SA4700-103 модуль ввода/ вывода с реле 5А 30В без контроля цепи.


[24.11.2019 16:16:49]
 Какая у вас задача? Какая у вас панель?


[24.11.2019 16:25:08]
 Пуск АУП. Панели серии FP2000 от Aritech.


[24.11.2019 16:40:56]
 FP1216C-25 и FP2864C-25 (под брендом UTC).


[24.11.2019 16:54:40]
 да бы не позорить доброе имя Аполло, лучше поищите подходящий модуль из числа Аритековских.


[24.11.2019 17:04:19]
 У Aritech такая же линейка модулей.


[24.11.2019 17:10:10]
 Вы когда-то говорили про панели NSC, работающие с извещателями Apollo. В Россию возят пожарные панели NSC совмещённые в одном корпусе с пожаротушением?


[24.11.2019 17:12:24]
 j_flack ® [24.11.2019 17:04:19]

"У Aritech такая же линейка модулей."

4х канальные с контролем?


[24.11.2019 17:14:23]
 j_flack ® [24.11.2019 17:10:10]

"В Россию возят пожарные панели NSC совмещённые в одном корпусе с пожаротушением?"

насколько я знаю - еще нет. но даже если да, это не решит вашу проблему именно с модулями Аполло для пожаротушения. Их нет, только для оповещателей.


[24.11.2019 17:20:07]
 - Их нет, только для оповещателей.

Что технически помешает модулю 55000-852 запустить электромагнитный клапан (прописать непрерывный режим и задать время включения)? Контроль цепи не соответствует?


[24.11.2019 17:33:54]
 - 4х канальные с контролем?

Не нашёл подходящих, всё же это панели пожарной сигнализации и управления оповещением 1-2 типа.


[24.11.2019 17:53:23]
 j_flack ® [24.11.2019 17:20:07]

"Контроль цепи не соответствует?"

честно говоря не знаю, какие там параметры контроля.


[24.11.2019 17:54:23]
 j_flack ® [24.11.2019 17:33:54]

"Не нашёл подходящих, всё же это панели пожарной сигнализации и управления оповещением 1-2 типа."

может быть тогда не стоит испытывать судьбу и найти панели, заточенные под пожаротушение?


[24.11.2019 18:07:47]
 - может быть тогда не стоит испытывать судьбу и найти панели, заточенные под пожаротушение?

Похоже из двух зол выбрать меньшее не удастся. Всё же помимо сертификации, что технически ограничивает от применения в данном случае модуля управления оповещателями 55000-852?


[24.11.2019 18:27:43]
 технически я думаю проблем не будет.


[24.11.2019 20:52:14]
 >>технически я думаю проблем не будет.<<

Ну может кроме того, что выход на оповещение имеет полное право что по нормам UL, что по нормам EN, сработать через 10 секунд после формирования соответствующей команды ППКП. А выход на тушение даже в нормах EN уже через 2 секунды должен быть активирован. А так да, проблем никаких! *сарказм*
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Из двух зол не выбирают      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.