Пожарный извещатель в отсеке менее 0,75м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2019 10:17:48]
 13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом
отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками,
прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые
ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в
таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%.

Есть помещение, разделено балкой, высота балки 0,45, расстояние от балки до стены 0,4м. Надо ли ставить извещатель в этом отсеке?
По первому абзацу вроде как следует устанавливать в каждом
отсеке потолка шириной 0,75 м и более, но во втором абзаце образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, уже про площадь? Как это понимать? И при >0,75 и при <0,75 ставим извещатель, но во втором случае уменьшаем площадь?


[22.11.2019 14:04:35]
 Нет, не так.
Извещатель в этот отсек не ставите. Но извещатель стоящий с другой стороны этой балки контролирует площадь на 40% меньшую, поэтому он должен стоять ближе к стене, вдоль которой идёт балка. Не на 4,5 метрах, а на 2,7 метра от неё.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарный извещатель в отсеке менее 0,75м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.