Высота для установки дымовых извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[21.11.2019 3:54:42]
 Доброго времени суток всем! Вопрос такой. Строители скинули планы проектируемого спортзал 50х20м. Полукруглый, крытый тентом из архитектурной ткани (поливинилхлорид), в 2 слоя и т.д. Высота в верхней точке перекрытия 12.5м. Несущие конструкции - стальной каркас (металлические фермы через каждые 3.75м. Высота от основного перекрытия 1м. Если ставить линейные, то ниже металлических ферм. Но линейные дымовые нужно устанавливать не более 0.6м от перекрытия. Насчет точечных, в таблице Таблица 13.3 высота установки до 12м. а у нас 12.5м. Строители идут на контакт, ждут вопросы. Может попросить опустить высоту до 12м. и запроектировать точечные? Автовышка для монтажа вполне зайдет, имеются ворота 4х4м.
Эльгранд ®

[21.11.2019 4:02:53]
 Ну все, вопрос решился. Оказывается, мне не все строительные чертежи дали. Металлические фермы будут закрываться "мембраной" за которой будет находится утеплитель. Ставим линейные дымовые.


[21.11.2019 8:21:01]
 В такой хлипкой конструкции будет постоянно происходить разъюстировка линейников, будут ложняки и неисправности.
Если высота в верхней точке перекрытия 12.5м, т.е более 12 м, то линейники требуется устанавливать в 2 яруса по СП 5.13130.
Лучше поставить аспирационники.


[21.11.2019 9:08:09]
 СП5.13130.2009 Таблица А1. П.7.1
Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями:
Общественного назначения площадью более 800 м2 -АУПТ


[22.11.2019 12:35:08]
 dizel2012 ***здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями:
Общественного назначения площадью более 800 м2 -АУПТ***
Даже если они не капитальные?

В последние время часто используют некапитальные здания, чтоб можно было застраивать леса. Типа это сооружение временное.


[22.11.2019 13:46:27]
 Линейнэики допускается ставить только на капитальные конструкции


[22.11.2019 13:49:38]
 Вопросы какие-то интересные. Капитальные, не капитальные. В чем сомнения в таблице А1? Пишите письма во ВНИИПО. Что это за временное здание площадью свыше 800 м2?


[22.11.2019 13:53:52]
 Значит в проекте предусмотреть металлические столбики на которые и ставить комплекты ИПДЛ, или нет кирпичные. Через 2000 лет археологи раскопают и будут ломать голову для чего здесь сооружение из камней.
Оказывается ИПДЛы ставили.
Я тут версию двинул, почему в мире так много пирамид и зачем онм были нужны.
Просто в то время в таких сооружениях размещались администрации, пенсионный фонд, налоговые. Еще лозунги какие-нибудь на вершине пирамиды размещали."Заплати налоги до 2 семестра года красного дракона и спи спокойно".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Высота для установки дымовых извещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.