АУПТ не требуется, но она "есть"- но в ней есть нарушения.Как быть

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.10.2019 11:40:14]
 Коллеги! интересный вопрос: Здание Торгового центра. Оборудовано спринклерной АУПТ.
На площади одного из магазинов при реконструкции возвели перегородки и сделали склад (одежда ,категория В1, S- 180 м.кв ; отделен п/п перегородками и дверями). Соответственно, в этом помещении склада осталась "старая" система АУПТ. При сдаче работ поступило замечание , на первый взгляд справедливое : под воздуховода ми с шириной более 0.7 м- не установлены дополнительные оросители) .НО, согласно СП5. табл А1 "помещения" АУПТ требуется от S300 м.кв. ( АПС конечно есть)
Вопрос: посоветуйте: можно ли игнорировать это требование и не учитывать эти замечания. Вроде "да",но как это обосновать поубедительней?


[09.10.2019 12:58:17]
 vladS ®, увы но нет.

У вас все здание в целом подлежит оборудованию АПТ. Значит каждое помещение, кроме исключений по п.А.4, необходимо оборудовать.
Ваш пункт про 300м2 сюда не притянешь никаким боком.

Ну а раз помещение оборудуется, то и нормы по воздуховодам выполнить придется.


[09.10.2019 13:10:02]
 Точно! DSeaman ®- спасибо большое!


[09.10.2019 13:14:55]
 Весьма спорно. Ведь оборудованию АУПТ подлежит всё здание т.е все, что расположено между противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, следовательно и все помещения в нем (п. А5) По Вашей логике, если поделить ТЦ противопожарными перегородками на площади, менее требуемых, то и ТЦ оборудовать не нужно? Следовательно, игнорировать это требование я бы лично не советовал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПТ не требуется, но она "есть"- но в ней есть нарушения.Как быть      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.