Стройнадзор на стройплощадке. Вопросы по узлам

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Vortex ®

[26.09.2019 12:45:08]
 Добрый день! прошу помощи разъяснить ситуацию.

Строится здание ФОКа. 4 этажа. Здание - один пожарный отсек. Представитель Мосгосстройнадзора рассматривая Рабочую документацию у видел узел примыкания наружной стены к перекрытию. Узел следующий:зазор между стеной (кремоблок паротерм 200мм) и перекрытием (ж/б 250мм) : противопожарная пена 60, вилатерм два жгута по 40 и опять пена 60. У него вызвало сомнение о "наличии документа подтверждающего испытания данного узла".

вопрос: 1) может ли он требовать протокол испытания такого узла? ( конечно же его никто не делал, ну так тысячи разных узлов применяемых при проектировании уверен никто не испытывал; узел с вилотермом вполне себе типовой)

2) Правильно ли я понимаю, что раз у нас единый пожарный отсек, то мне нет необходимости называть перекрытия в здании перекрытиями 1-го типа? а раз так то мне не надо соблюдать требования Сп 2, п. 5.4.17 .."...- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее EI 150;

"?

Ссылка на узел: https://yadi.sk/i/AXnD1efq1aKEnA



есть второй узел более спорный:

https://yadi.sk/i/rueQaJ8v0Z9ViA

ваши размышления на эту тему? Буду признателен за мнения и советы.


[08.10.2019 23:24:00]
 up


[09.10.2019 0:28:52]
 Предел огнестойкости на блок паротерм 200мм составляет EI 240 https://yadi.sk/i/WIxyuTIT43Emhw Несущей способности «R» данные блоки не имеют, а вы опираете на них межэтажное перекрытие, что уже не допустимо. Это тоже самое, что вы на сэндвич панель будите опирать ж/б плиту. Поэтому эксперт, возможно, и засомневался в данном решении.
По второму вопросу аналогично.
Я думаю, что вам нужно обратиться к производителю блоков porotherm и запросить у них протокол огневых испытаний на блоки с пределом огнестойкости не EI, а REI, если он у них вообще есть. Посмотрите, как в протоколе указаны способы крепления горизонтальных конструкций (перекрытий), если они вообще испытывали их на такую нагрузку.


[09.10.2019 1:01:07]
 Еще момент. Возможно у вас наружные стены выполнены ненесущими т.е. не несут перекрытие, но тогда и узел примыкания вам не нужен т.к. перекрытие несут колонны, а не стены.
p.s. админ, постоянные ошибки на сайте уже достали. Хочу запостить ответ, а вместо этого получаю:
Microsoft VBScript runtime error ''800a000d''
Type mismatch: ''[string: ""]''
/include/ulogin.inc, line 50
И так уже не первый год. Планируете что-нибудь с этим делать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Стройнадзор на стройплощадке. Вопросы по узлам      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.