 Уважаемые коллеги!
Подскажите, каким нормативным документом, методическими рекомендациями или иным документом релейные помещения оборудуются установками газового пожаротушения. Почему не используют порошок?
Спасибо!


[07.10.2019 12:07:48]
 1. СП153;
2. Распоряжение 53Р (если прописано в задании на проектирование или ТУ);
3. Прочие ТУ (без учета 53Р).
Газ предпочтительнее порошка, ибо это стативы, из которых порошок еще извлечь надо и тут напрямую зависимость безопасности движения. Если согласован вопрос применения порошка в конкретном случае - вопросов нет, но обычно да, хладончики.


[08.10.2019 10:31:50]
 uzdp ® Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение релейных и аппаратных помещений на железной дороге      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.