Тестовая кнопка на клапане дымоудаления. Нужна ли нормативно?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.09.2019 14:47:57]
 Подскажите, нужно ли по нормам рядом с клапаном дымоудаления ставить кнопку запуска?


[27.09.2019 14:52:43]
 В сп 7.13130 вроде такого требования нет. ИМХО, было в СП 60


[27.09.2019 15:07:53]
 adgernaut ®
Так он же не про ДУ


[27.09.2019 15:09:02]
 12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление

Для Рубежа, кнопки на плате - прокатывают пока что.


[27.09.2019 15:18:38]
 Tregart ® [27.09.2019 14:47:57]

если вы спрашиваете про кнопку для тестирования клапана, то такую кнопку ставить не нужно.


[27.09.2019 15:19:38]
 Viss ® [27.09.2019 15:09:02]
У болида без перевода в режим тестирования кнопка всё равно не работает, так что этот пункт, наверное не соблюдает и он. А это вообще какой норматив?

zerber ®
Да, я про неё.


[27.09.2019 15:28:16]
 Tregart ®

вас кто-то ее заставляет ставить?


[27.09.2019 15:29:22]
 Viss ® [27.09.2019 15:09:02]

"Для Рубежа, кнопки на плате - прокатывают пока что"

на какой плате? МДУ?


[27.09.2019 15:29:25]
 Нет, скорей я хочу заставить.


[27.09.2019 15:30:25]
 Tregart ® [27.09.2019 15:29:25]

зачем и как по вашему это будет выглядеть? что вы туда подключите?


[27.09.2019 15:31:48]
 В СП 60.13330.2012 было так:

12.4. Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и РУЧНОЕ (В МЕСТАХ УСТАНОВКИ) управление.


[27.09.2019 15:37:15]
 zerber ®
Я б поставил УДП 513-3АМ ИСП.02


[27.09.2019 15:44:58]
 УДП ставят для пуска, а не для тестирования. и от УДП не только клапан активируется, а всё что связано с зоной противодымки.


[27.09.2019 15:48:47]
 >> на какой плате? МДУ?

Да. Речь о ней. Получали такие замечания неоднократно, но не от ГГЭ, а от Заказчика. Давали ссылку на паспорт МДУ, типа требования 12.4. выполняются.


[27.09.2019 15:52:29]
 Viss ® [27.09.2019 15:48:47]

т.е. при пожаре человек должен найти МДУ, при необходимости залезть за подвесной потолок, вскрыть корпус и нажать кнопку?

а если бы кнопки не было, но скрепкой на плате можно было бы что-нибудь замкнуть, у Заказчика тоже прокатило бы?


[27.09.2019 16:12:40]
 zerber ®
>>>УДП ставят для пуска, а не для тестирования. и от УДП не только клапан активируется, а всё что связано с зоной противодымки.

Неверно выразился. Да, я про местный пуск. 12.4 смущает тем, что в области действия СП 60.13130.2012 ни слова про дымоудаление.


[27.09.2019 16:15:54]
 п.7.20 СП 7.13130


[27.09.2019 16:53:14]
 Viss

у болида с С2000-СП4/220 подключенная кнопка работает в обычном режиме


[27.09.2019 16:54:22]
 *кнопка для тестирования


[27.09.2019 23:12:00]
 >> т.е. при пожаре человек должен найти МДУ, при необходимости залезть за подвесной потолок, вскрыть корпус и нажать кнопку?

При пожаре человек должен найти выход и эвакуироваться.
Поймут ли простые люди замысел разноцветных кнопок я и сам не знаю.
п.12.4 написан, скажем так, неумно. Не гармонирует с СП7, СП5 и тем более с УДП. Тема УДП сама по себе имеет разночтения, а тут у каждого клапана ручное управление. А каком управлении речь-то? Требования к железу или автоматике? Такая кнопка - http://prntscr.com/pbwayl или всё-таки УДП?

Вот раз авторам СП60 было лень раскрыть свой грандиозный замысел, мне тоже даже задумываться не хочется и исполнение такое же для галочки.

>> Xen On ® [27.09.2019 16:53:14]

Насколько точна эта информация? В руководстве написано по-другому:
Для исключения несанкционированного управления клапаном, кнопка «ТЕСТ» активна
только в режиме тестирования.


[28.09.2019 1:32:36]
 Viss ® [27.09.2019 23:12:00]

п.12.4 в СП 60 я не нашел. но нашел п. 12.2.3, который на мой взгляд скопирован из п. 7.20 СП 7, поэтому вполне требования гармонируют. При этом ни в СП 7 ни в СП 60 ни про какие тестирование дымоудаления не идет речь.


[28.09.2019 10:07:05]
 п. 12.4 СП 60.13130.2012. Но как указано выше абсолютно не гармонирует с СП7, ФЗ-123, ГОСТ Р 53325


[28.09.2019 16:24:24]
 Намного о СП60:

http://docs.cntd.ru/document/420243891
обязательный перечень к ФЗ-384
раздел 12 СП 60.13330.2012 действует в полном объёме.

http://docs.cntd.ru/document/554238729
добровольный перечень к ФЗ-384
Действует уже СП 60.13330.2016

http://docs.cntd.ru/document/554788327
Пожарный перечень
раздел 12 СП 60.13330.2012 не действует.



Ну и действительно в редакции СП 60 от 2016 года п.12.4 перефразировали:
12.2.2 Дымовые и противопожарные нормально-закрытые клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое и дистанционное управление.


[28.09.2019 19:12:28]
 Неоднократно получали такие замечания про кнопки у клапанов, именно по РУЧНОМУ (В МЕСТАХ УСТАНОВКИ) управлению.
Ручное (не путать с местным) управление - это управления руками без помощи темных сил электричества.
http://www.belimo.ru/upload/uf/f4c/B...
Ручное управление - Металлическая рукоятка, поставляемая в комплекте, позволяет управлять электроприводом вручную, а также осуществлять тестирование клапана при отсутствии электропитания на объекте.


[28.09.2019 19:14:19]
 
Цитата Viss 27.09.2019 15:48:47
Давали ссылку на паспорт МДУ, типа требования 12.4. выполняются.
--Конец цитаты------
а вы сейчас только с Рубежом работаете?


[28.09.2019 19:32:02]
 Нина ® [28.09.2019 19:12:28]

"Ручное управление - Металлическая рукоятка"

как пользоваться рукояткой, если клапан за стеной или на высоте метров 20?


[28.09.2019 19:59:27]
 За какой стеной?
Назначение этой рукоятки - опробование работоспособности клапана при монтаже (когда на клапане ещё нет напряжения) или ремонте (если в ходе планового ТО клапан не перешёл в защитное положение).
А вот смысла в кнопках местного управления нет никакого.


[28.09.2019 20:05:59]
 Нина ® [28.09.2019 19:59:27]

в СП60 рядом с "РУЧНОЕ (В МЕСТАХ УСТАНОВКИ) управление" разве есть про "опробование работоспособности клапана при монтаже (когда на клапане ещё нет напряжения) или ремонте (если в ходе планового ТО клапан не перешёл в защитное положение)"?


[28.09.2019 20:12:00]
 Вам нужно чтобы все было расписано до мелочей?
Если на то пошло, нигде не написано про что-то иное.
Ручное управление есть? Есть.
Тестировать каждый клапан индивидуальной кнопкой смысла не вижу (и никогда не делаю).


[28.09.2019 20:19:34]
 Нина ® [28.09.2019 20:12:00]

"Вам нужно чтобы все было расписано до мелочей?"

иногда полезно.

"Если на то пошло, нигде не написано про что-то иное."

Ручное управление при ПНР и ТО, это лишь частный случай ручного управления без помощи темных сил электричества.

Я не докапываюсь. мне СП60 до лампочки, т.к. противодымку я проектирую в соответствии с СП7, там этой чуши про ручное управление нет. Но я хочу понять логику тех, кто предъявляет вам это требование и почему ваш ответ их удовлетворяет.


[28.09.2019 21:12:29]
 
Цитата zerber 28.09.2019 20:19:34
Но я хочу понять логику тех, кто предъявляет вам это требование
--Конец цитаты------
по инерции, в СП 60.13130.2012 это было, сейчас нет, но все равно замечания пишут.
Мой ответ их устраивает, потому что он верный, я так думаю ).
Меня устраивает то, что их устраивает. Вот и все.
За СП 60.13130.2016, не знала, теперь мой ответ будет еще короче.
Но вопросы про ручное управление пишут постоянно, буквально на этой неделе опять прилетело это замечание.


[28.09.2019 21:13:13]
 
Цитата Нина 28.09.2019 21:12:29
За СП 60.13130.2016, не знала, теперь мой ответ будет еще короче.
--Конец цитаты------
читать как
Цитата Нина 28.09.2019 21:12:29
За СП 60.13130.2016 спасибо, не знала, теперь мой ответ будет еще короче.
--Конец цитаты------


[28.09.2019 21:53:37]
 
Цитата Нина 28.09.2019 19:14:19
а вы сейчас только с Рубежом работаете?
--Конец цитаты------

Преимущественно.


[29.09.2019 13:00:40]
 Viss ®
Как у вас с надёжностью? У меня из 500 датчиков уже с десяток вылетел. Прям не радует.


p.s. блин, да как вы тут цитированием пользуетесь?


[29.09.2019 13:28:01]
 
Цитата

p.s. блин, да как вы тут цитированием пользуетесь?
--Конец цитаты------


[29.09.2019 13:32:55]
 
Цитата Tregart 17.01.2019 15:55:29

p.s. Скажите как вы цитирование вставляете на сайте? Я как не пробую, не получается.
--Конец цитаты------
https://yadi.sk/i/Jt6hkYuiEmihXg
https://yadi.sk/i/lqmOQSFh8m3fMA


[29.09.2019 15:55:26]
 
Цитата Tregart 29.09.2019 13:00:40
Как у вас с надёжностью?
--Конец цитаты------

Трудно сказать. Как и предсказывал Уважаемый ФПБ увеличение скорости обмена на порядок повлекло уязвимость к помехам. Порой мне кажется что это всё его рук дело =)
1м параллельной прокладки с силовым кабелем вплотную снижает качество связи по их условных единицам на 50%. Питание разных ППКП и их компонентов от разноименных фаз - может привести к самым разнообразным последствиям. Частотные преобразователи в системах вентиляции без фильтров или их дешевых имитаторов - могут положить АЛС. Прямая и обратная АЛС в одной гофре или в кабеле могут представлять скрытую угрозу.
Всё что указано выше - до конца не изучено. Что и в каких кол-вах критично, а что полезно? На конкретные вопросы ответит только инсталлятор. Ясно только какие мероприятия лучше выполнить сразу.

Но как только все сервисные инструменты будут показать 0 ошибок - никаких внезапных аварий не будет.
Ну по крайней мере до первого переключения объекта с одного ввода на другой.


[29.09.2019 21:58:16]
 Мда, печальные факты.


[03.10.2019 11:49:22]
 
Цитата

Tregart ® [27.09.2019 14:47:57]
Подскажите, нужно ли по нормам рядом с клапаном дымоудаления ставить кнопку запуска?
--Конец цитаты------
По сути - режим местного управления должен быть у любого электрофицированного механизма, так же как это сделано в силовых шкафах управления пожарными насосами, электрозадвижками, вентиляторами противодымной защиты. Возможно, в нормах нет однозначного требования установки кнопки «Тест» для воздушных клапанов противодымной защиты, но для удобства выполнения пуско-наладочных работ и обслуживания системы АДУ – кнопка местного управления приводом клапана необходима. Ставить ее или нет – решение за проектировщиком и заказчиком. На видео продемонстрировано как «крутить» привод с помощью рычага и кнопки местного управления. https://youtu.be/7P_afZlorx0
Возможно это позволить принимать взвешенное решение при проектировании.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тестовая кнопка на клапане дымоудаления. Нужна ли нормативно?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.