 Всем доброго дня!
Подскажите, в какой нормативке указаны требования ПБ к постоянным местам проведения огнеопасных работ.
Суть вопроса - имеется здание (бокс для техники), снаружи здания на расстоянии около 6 м. каждый день проводятся сварочные работы с оформлением НД. Имеем желание оформить данное место как постоянный сварочный пост на открытой площадке (сверху площадка защищена от осадков крышей здания) но не можем найти требования.


[23.09.2019 13:59:23]
 Постановление 390 "ППР РФ".


[23.09.2019 14:42:11]
 NoELaNI, с ППРФ 390 всё ясно. Может я не правильно выразился, попробую по другому. Какие требования вообще должны соблюдаться чтобы место огнеопасных работ причислить к числу постоянных?
555333

[23.09.2019 16:34:08]
 п. 3.1.6 Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" - К постоянным относятся места в специально оборудованных помещениях или на открытых площадках, на которых исключено образование взрывопожароопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно выполняются огневые работы и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения.
Перечень постоянных мест выполнения огневых работ в эксплуатирующей организации определяется организационно-распорядительными документами руководителя организации.
В перечне постоянных мест выполнения огневых работ указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, а также определены виды, количество первичных средств пожаротушения и ответственные за противопожарное состояние указанных мест и безопасное проведение огневых работ лица.
Постоянные места выполнения огневых работ должны быть обозначены надписью "Граница огневых работ".


[23.09.2019 16:50:25]
 555333, хороший приказ, но он для ОПО. Баксы с техникой, тем более наружная сторона здания не являются ОПО.


[23.09.2019 16:50:44]
 ....Боксы....)))))
555333

[24.09.2019 12:30:55]
 Рекомендую на основе ФНИП 485 разработать свой локальный нормативный документ. Я так и сделал т.к. более логичного документа в этой области я не нашел.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Требования ПБ к постоянным местам проведения огнеопасных работ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.