Аспирационный извещатель

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2019 19:32:09]
 Можно ли прокладывать трубу с воздухозаборники отверстиями аспирационного извещателя на расстоянии 400-600мм от потолка, если есть балки 400-600мм? Знаю, что есть письма ВНИИПО на этот счёт, есть мнение, приравнивать аспирационный и линейный по способу установки. Подскажите, пожалуйста.

13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками,
прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в
таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%.
При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными
извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25%.
Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определяется по
таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п. 13.3.10.
koks ®

[23.08.2019 17:48:42]
 Дайте ссылку на письмо


[24.08.2019 0:35:58]
 
Цитата makuc 21.08.2019 19:32:09
есть мнение, приравнивать аспирационный и линейный по способу установки. Подскажите, пожалуйста.
--Конец цитаты------
Аспирационный извещатель даже больше, чем линейный.
Линейник выше 12 м надо в два яруса ставить, а аспиры в один.
Кумулятивный эффект в сумме с более высокой чувствительностью.
Но в СП5 есть и такое указание:

13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".

Примечание - В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20% от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра.


[04.09.2019 9:00:12]
 14.9.5 Воздухозаборные отверстия должны размещаться на расстоянии не более 600 мм от уровня потолка. В обоснованных случаях, при наличии подтвержденного эффекта температурной стратификации, обуславливающего максимальную высоту скапливания дыма, допускается их размещение на расстоянии более 600 мм от уровня потолка.

http://www.mchs.gov.ru/folder/555322...

Как подтвердить эффект температурной стратификации?



[04.09.2019 16:32:19]
 Дак это еще не принято. Устаревший вариант 2015 года. Еще неизвестно что придумают


[04.09.2019 16:45:07]
 Балки 400-500мм, они образуют коридоры на ширину всего здания, я хочу в длину под балками проложить трубу аспирационную. Считаю, что приравнивать всасывающее отверстие дымовым извещателем неправильно, мнение производителей точно такое же.
Знаю, что есть объекты которые сданы с креплением трубы под балками! Есть кто так делал, как ушли от этого, чем обовновали? Можно в личку...


[05.09.2019 10:42:05]
 
Цитата makuc 04.09.2019 9:00:12
Как подтвердить эффект температурной стратификации?
--Конец цитаты------
Надо измерить температуру в помещении на разных высотах, и построить градиент температур.
См. Рис. 1. Примеры температурных градиентов в помещениях
http://www.tzmagazine.ru/jpage.php?u...
Результат изменяется во времени, т.е. стратификация может быть, например когда крыша сильно нагревается от солнца, а зимой или ночью может полностью отсутствовать.
Таким образом при наличии стратификации дымовые извещатели и трубы аспир надо ставить в два яруса.
См. Рис. 4. Пример размещения дымовых извещателей на двух уровнях.
Цитата makuc 04.09.2019 16:45:07
Считаю, что приравнивать всасывающее отверстие дымовым извещателем неправильно, мнение производителей точно такое же.
--Конец цитаты------
Интересно, какие это производители, и чем они мотивируют?
Чувствительность аспир рассчитывается по поступлению дыма в одно отверстие, с разбавлением чистым воздухом через все остальные отверстия в трубе.
Кумуятивный эффект учитывается только при размещении труб на больших высотах, благодаря чему они располагаются без сокращения расстояний в отличии от ИПДОТ.
Надо от труб под балками делать отростки в верх в отсеки, как рекомендуют ведущие зарубежные производители аспир.


[05.09.2019 11:52:01]
 А почему тогда линейный дымовой извещатель не ставится в эти отсеки? Если так посмотреть, то труба аспирационного извещателя с отверстиями похожа на луч линейника.


[05.09.2019 12:12:42]
 Труба аспиры будет похожа на луч линейника если насверлить в ней бесконечное число отверстий.
Положите трубы поперёк.
Какой размер помещения, какая высота?
Аэродинамический расчёт делали?
Время транспортировки какое?
Класс аспиры какой, А, в 60 с уложились?
Какой аспирационник?
  Ответ пойдет СЮДА