Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подключение кнопок ручного управления клапанами противопожарными к системе управления клапанами прот

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2019 14:07:47]
 Здравствуйте!

Меня интересуют способы подключения кнопки ручного управления к системе управления противопожарными(нормально-открытыми) клапанами(согласно СП60 п.12.4).

Мне видятся два способа подключения:
1)кнопку, типа УДП 513-10, подключить в разрыв цепи электропитания электропривода клапана (но у этого способа есть один существенный минус - отсутствие контроля проводной линии связи между кнопкой и электроприводом на обрыв и КЗ);
2) ту же кнопку подключить в шкаф автоматики (прибор пожарный управления по ГОСТ Р 53325-2012), к которому подключены все клапаны противопожарные и дымоудаления (у этого способа подключения есть:
"+" - обеспечивается контроль проводной линии связи между кнопкой и электроприводом на обрыв и КЗ;
"-" - если что-то плохое случиться с контроллером(сбой в программе или временное исчезновение электропитание, хотя должны быть АКБ), то в этом случае электропривод не отработает и клапан не закроется, хотя в этом случае клапан не закроется и в автоматическом(по сигналу "ПОЖАР" от АСПС/АУПТ) режиме.

Прошу Вас мне подсказать: какой их этих двух способов правильный?


[19.08.2019 14:53:01]
 По нормам требуется "дистанционный ручной привод исполнительных механизмов" - то есть каждого клапана ОТДЕЛЬНО (т.е. 1й вариант). И при этом он "должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов" - если на этаже пять клапанов к примеру, то трудно себе представить у каждого эвакуационного выхода батарею из пяти раздельных кнопок.
В результате обычно делают кнопки подключенные к ПУП дымоудаления (т.е. 2й вариант), хотя это и не соответствует букве норм.


[19.08.2019 14:54:58]
 Опс, извиняюсь, я про клапаны ДУ написал, а не про огнезадерживающие.


[19.08.2019 17:40:37]
 Ну что, господа участники форума? Никто и ничего мне дельного не ответит что ли?


[19.08.2019 21:15:06]
 Способ подключения зависит от того, к чему подключаете и что (т. е. читать информацию на то, к чему подключаетесь).
Рассуждения.
по п. 12.4 СП 60.13330.2012 про ручное управление. У нас ОВ заказывают приводы "Belimo". На их электроприводах есть

такая возможность = "Ручное управление с фиксацией". Условие выполняется по умолчанию, т. е. выполнили и плевать.
Другое дело, что "для чего это надо?" - в нормах не расписано.
Мнение: Ручное управление (в местах установки) надо для проверки работы клапана. Подошли к нему,

нажали/покрутили/повертели (еще как-то) что-то и видите, что клапан срабатывает - ладушки. Для эксплуатации,

проверки.

Теперь к реалиям. Если клапан стоит в недоступном месте (высота 5м и не подлезешь), при наличии такой кнопки на

высоте ХХХ от уровня чистого пола, подошел к ней нажал. Удобно. Для примера у Болида на С2000-СП4/220 есть клеммы

"ТЕСТ", для подключения такой кнопки.

По вашему
1) - это не правильно, В тех же нормах сказано:
СП 7.13130.2009 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”
7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Есть одно "НО", на "сложной" кнопке можно реализовать такое, правда это не просто кнопка с одним контактом будет.
2) - "+" - см/дм/м/км лишнего провода
"-" - Если так думать, то допустим, на том же Болиде сломается С2000М - лучше не будет. + У вас же "Ручное

управление (в местах установки)" не для того, чтобы при пожаре управлять клапаном.

п.с.
Сам не ставлю такую кнопку. Ручное управление (в местах установки) - закрываем с помощью "Belimo". Правда, минимум более чем 5 лет назад, ставил такие кнопки для разных клапанов в венткамерах/чердаках и в других очень трудно доступных местах. При проверке, на том же Болиде, будут управлять с "С2000М".
Вот распишут в нормах, что это реализовывать кнопкой, на высоте 1.5 или подобное, будем ставить.
Все сказанное выше - это как я понимаю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение кнопок ручного управления клапанами противопожарными к системе управления клапанами прот      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.