О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Кнопка открывания клапана ДУ или ПД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.08.2019 16:54:25]
 Здравствуйте! Нигде не могу найти информацию по необходимости установки кнопки открывания клапана ДУ или ПД. Не путайте только плз с кнопкой ручного пуска системы дымоудаления. Сама кнопка всегда устанавливается вблизи с модулем дымоудаления на высоте 1,7м. Например в схеме подключения МДУ-1 прот.R3 есть клеммы для ее подключения "открыть", "закрыть". Если кто знает скажите ссылку, где написано о необходимости установки такой кнопки! Спасибо.


[14.08.2019 18:18:49]
 В СП 60 требование содержится.


[14.08.2019 20:43:02]
 12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.

МДУ-1 прот.R3 - на плате уже есть кнопки. Еще надо?


[16.08.2019 10:35:51]
 Необходимость устройства кнопок (по моему мнению всех) регламентируется следующим:
ч. 1, ч. 7, ч. 8 ст. 85, ч. 2 ст. 138 ФЗ-123; п. 7.20 СП 7.13130.2013; п. 12.4 СП 60.1330.2012 (в настоящий момент входит в обязательный перечень к ФЗ-384); п. 3.65, п. 7.2.6, п/п д) п. 7.4.1, п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325-2012; п. 8.11 СП 256.1325800.2016.
PavelChernov ®

[19.08.2019 13:05:56]
 Здравствуйте!
Меня интересуют способы подключения кнопки .....



[УВ PavelChernov Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. =Админ]



[20.08.2019 7:25:07]
 Нормативщик750 ®, хорошая подборка, спс. Но возникает в некотором роде проблем. Исполняя перечисленные пункты из пожарных СП7 и 123-ФЗ, получаем автоматику и дистанционный пуск. ГОСТ 53325 годится для сертификации, чтобы понимать, что обязано быть предусмотрено в железках.
Опять же пожарный СП60 вносит в эту складную картинку элемент хаоса в виде "должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление". Что под этим подразумевается? Управление, ладно не приводами вентиляторов и насосов, конкретно местное управление клапанами. Подобная схема с открытом монтажом органов управления спокойно приведет к неисправности ПДВ. Очень просто, возьмем МКД, где нет ни какого дежурного персонала, а ПДВ есть. Образно, на 5, 7, 9 этажах жильцы от нечего делать нажали кнопки, и так и живем. Кнопки управления, заметим, клапанами (без вентиляторов). Сработает АУПС на 3 этаже, автоматом запуск ПДВ. Вопрос - насколько будет близка к нулю эффективность ПДВ? Возьмем МДУ от Рубежа или СП4 от Болида - по сути, у них кнопки "тест" могут подключаться и использоваться для местного управления конкретно клапаном, для обслуги удобно. Но, функционировать так постоянно - нелогично. Возникают следующие вопросы - а нужна ли там кнопка постоянно (если используется только для обслуживания) и является ли она органом управления СПЗ (достаточно выключателя или полноценно цеплять УДП/ЭДУ). В-общем, запускать ПДВ возле каждого клапана, на мой взгляд, маразм, а иначе оно для полноценного управления не годится, только для теста.


[20.08.2019 7:26:43]
 СП256 "прекрасен" по насосам. "Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть местное, непосредственно у электродвигателей. Кроме того, необходимо предусматривать их дистанционное включение со шкафов пожарных кранов". Управление с ШПК - само собой, не обсуждается, но, что такое местное управление непосредственно у электродвигателей - кто объяснит, что подразумевается? Что это за орган управления и на чём он должен быть закреплён? Ещё интереснее, когда насосная станция в сборе вместе с ШПК (который сертифицирован по ГОСТ53325 как ППУ)


[20.08.2019 19:53:59]
 
Цитата
, что такое местное управление непосредственно у электродвигателей
--Конец цитаты------
Это, вроде как, кнопки безопасности, обычно их электрики ставят.
Переключатель на "ВКЛ.", "ВЫКЛ." + две кнопки "ПУСК", "СТОП".
Крепят на металлических стойках/профилях от пола до потолка около двигателя.

Про - если насосная станция в сборе, и щит управления на ней, а не где-то в стороне помещения. А почему бы с неё и не управлять - это не знаю.


[21.08.2019 5:58:15]
 Ув. uzdp ® , полностью согласен про кнопку, аналоичные мысли многократно обсуждались. Радует одно, что в настоящий момент в новой редакции СП 60.13330.2016, и соответственно в редакции (планируемой) Постановления 1521 данной нормы нет. В очередной раз пожарные нормы не согласуются с со строительными, по причине неграмотности последних...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 