Учет времени задержки начала эвакуации

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.08.2019 13:10:57]
 Здравствуйте.
В соответствии с прил. №5 методики определения расчетных величин пожарного риска (Приказ МЧС №382), значение времени начала эвакуации tнэ для помещения очага пожара зависит от площади.
Для остальных помещений – определяется в зависимости от типа СОУЭ и класса функц. пож. опасности здания и составляет от 1,5 до 6 мин.
Таким образом выходит, что если пути эвакуации блокируются опасными факторами пожара быстрее, чем за эти небольшие минуты, то в таком случае безопасная эвакуация при любом времени её осуществления невозможна?
Может быть, есть какие-то пояснения (в разъяснениях к Нормам, письмах) по этому поводу, которые позволяют не учитывать время начала эвакуации, или же принять его меньшим, чем в табл. П5.1 Методики?


[14.08.2019 13:26:22]
 Был случай расчета времени эвакуации небольшого здания цеха, тоже не понимала как поступить, время блокирования получалось около минуты, а расчетное время эвакуации людей примерно 40с (без времени начала эвак-ии). В итоге эксперт сам предложил принять время начала эвакуации 12-14с, хотя здание было Ф4 и второй тип СОУЭ (т.е. по табл.П5.1 должно быть 3мин). Где это прописано в нормах не подскажу, к сожалению... Вопрос очень интересный, буду рада найти здесь на него ответ)


[15.08.2019 16:55:17]
 Я если получаю отрицательный результат, то закладываю обычно противопожарные двери 2-го типа на такие помещения в качестве дополнительных противопожарных мероприятий и время блокирования в коридоре/холле/вестибюле/лестничной клетке увеличивается до 1800 секунд. Самое лучшее решение. Иногда помогает повышение типа СОУЭ, но в зависимости от типовой горючей нагрузки.


[15.08.2019 17:31:21]
 В п.31 (Приказ №404)допускается возможность принимать время начала эвакуации:
0,5 мин для этажа пожара,
2 мин для всех остальных этажей

Для зального помещения (можно ли цех считать зальным помещением) допускается принимать 0 мин.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Учет времени задержки начала эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.