Разъяснение по п. 9.2.10 СП 1.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2019 16:08:32]
 Добрый день. Прошу уточнить верно ли я трактую требования пункта 9.2.10.
"При размещении на одном этаже помещений различных категорий расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку определяется по более опасной категории."
Т.е. если на этаже самым удаленным является помещение категории В, но так же есть помещение категории А, я должен принять что самое удаленное помещение имеет категорию не В, а А и уже по ней определять расстояние по коридору до ближайшего выхода?


[07.08.2019 16:33:37]
 IMHO, почти так, только наоборот - по наиболее опасной категории определить максимально допустимое расстояние по табл.30 и его сравнивать с существующим расстоянием для помещений всех категорий.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Разъяснение по п. 9.2.10 СП 1.13130      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.