противопожарные окна в наружной стене

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2019 15:22:47]
 Коллеги, помогите понять: помещение (склад) отделено п/п перегродками от помещений торгового зала . В проемах дверей


[07.08.2019 15:24:29]
 Дописываю: в проемах - п/п двери , а вот как быть с окнами в наружной фасадной стене- вроде они там и не нужны. Но ведь имеется теоретическая возможность распространения огня через эти окна на другие этажи??


[07.08.2019 16:33:15]
 Коллеги, есть мнения - в фасадной стене нужно п/п окно или нет ???
Нашел вот это: СП2.13130 : п 5.4.13. Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали.
Но это стена а в моем случае п/п перегородка не на весь фасад - а в пределах помещения склада


[07.08.2019 16:46:50]
 Ничего не понятно. :(
Какое отношение имеет фасадная стена к п/п перегородке ...


[07.08.2019 17:19:00]
 Рустам74 : помещение склада отделяется п/п перегородками по периметру от соседних помещений с иным классом по функц.назначения . Дверные проемы - защищаем п/п дверями; отверстия для вентиляции - пож.клапана; проемы от кабельных линий - п/п заделки и т.д. Что делать, если одна из стен склада выходит на общий фасад здания. Имеется ведь опасность распространения опасных факторов пожара через окно -на фасад и наверх на другие этажи!
Нужно ли вместо обычного окна устанавливать противопожарное в этом случае ?


[08.08.2019 8:28:44]
 IMHO
Фасад должен быть негорючим при любых условиях. Нормируются только расстояния между окнами, дверями, крышей, что бы между ними пожар не перекинулся, а возгорания фасада не должно быть по его негорючести.


[08.08.2019 18:20:45]
 пп окна в наружной стене нужно ставить если предусмотрено заполнение проемов в поясах менее 1,2 метра, если расстояние до окон лестниц менее 1,2 м, если окна склада примыкают под улом к зданию.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: противопожарные окна в наружной стене      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.