UTP в АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2019 11:17:01]
 Здравствуйте. Имеется ГК исп. 3 Рубеж и ЦПИУ «GLOBAL-АРМ» в другом здании. Заказчик предлагает использовать имеющуюся ЛВС для их объединения через порта Ethernet. Вопросы:
1 Можно ли использовать существующие оборудование и линии ЛВС если они не отвечают требованиям СП.
2 Какой кабель UTP использовать от ГК до роутера.
3 Можно ли проложить этот кабель с линиями АПС


[06.08.2019 11:32:22]
 Один раз подобное было. Вышли из ситуации, разьяснив экспертизе, что разные части АПС - самостоятельные (было несколько с2000м в разных зданиях) и объединяются через каналы связи для сигнализации своего состояния. Сошлись что эти каналы связи не относятся к линиям пож.автоматики и могут быть любыми.

По поводу кабеля и его совместной прокладки с другими кабелями. Тут смотря какой заказчик. На параллельной ветке обсуждаем, кстати. Некоторым пофиг и они смотрят на п.13.15.14 СП5 и кладут вместе, другие на п. 4.14 СП6 и не кладут вместе. Третьи смотрят на п.2.1.6 ПУЭ и тоже не кладут вместе.
А тип кабеля выбирается по гост 31565-2012. Или вообще покупают какой есть в хозмаге и кладут рядом, кто жеж проверять то будет) Это сарказм, если шо)


[06.08.2019 13:30:10]
 С2000М самодостаточен, ГК аналогично. Все остальные блоки только расширяют его возможности и в большинстве случаев не несут обязательного характера. В случае с С2000М получилось несколько установок, обособленных и самодостаточных, в этом случае сигналы состояния наружу - вещь вторичная, ладно под СПИ их не завели) С Глобалом непонятно, какую функцию выполняет. Если он задействован непосредственно в управлении ГК и нижестоящим оборудованием (а не только дублирующий мониторинг) - "у меня для Вас плохие новости", может возникнуть бюрократический геморрой
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: UTP в АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.