[02.08.2019 1:59:54]
 Здравствуйте. По проекту сделали АПС и СОУЭ. Для исполнительной документации нужны акт приемки работ и акт измерения сопротивления изоляции жил. Если у фирмы лицензия на монтаж АПС могу ли я сделать акт измерения от него?? или у фирмы должна быть еще лаборатория для измерения? я так понимаю надо еще сертификат надо на мегаомметр приложить? у нас есть мегаомметр, если я сделаю на него поверку, можно его приложить? Спасибо


[02.08.2019 6:48:06]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=39412


[02.08.2019 8:33:43]
 Спасибо. Как всегда куча мнении, а одного точного ответа нетУ(


[02.08.2019 8:36:35]
 У "Болида" есть две методички по ТО их оборудования от 2015 г. Очень подробно расписан процесс обслуживания, нормативная база. Наверное, единственные в последнее время документы, которые собрали всё по ТО в один документ. Понятно, что эти методички - не нормативные документы. Но, в них в примечании к регламентам ТО для работ по измерению изоляции написано - "если обслуживающая организация не имеет регистрации в Ростехнадзоре как электроизмерительная лаборатория, то измерения выполняются по отдельному договору заказчика с аккредитованной организацией".


[02.08.2019 13:29:11]
 "Если у фирмы лицензия на монтаж АПС могу ли я сделать акт измерения от него?? или у фирмы должна быть еще лаборатория для измерения? я так понимаю надо еще сертификат надо на мегаомметр приложить? у нас есть мегаомметр, если я сделаю на него поверку, можно его приложить?"

А вопрос как в принципе можно измерить сопротивление уже смонтированного шлейфа даже не ставится ...


[02.08.2019 13:36:17]
 >>А вопрос как в принципе можно измерить сопротивление уже смонтированного шлейфа даже не ставится ...<<

Может, когда когда-нибудь в следующей жизни в ГОСТе на приборы появится контроль утечки на землю и этот бред с изменением споротивления изоляции мы забудем ка страшный сон.


[05.08.2019 15:06:45]
 >>"если обслуживающая организация не имеет регистрации в Ростехнадзоре как электроизмерительная лаборатория, то измерения выполняются по отдельному договору заказчика с аккредитованной организацией"<<
отлично сказано // я даже не знаю стоит наша организация там не знаю//

>>Может, когда когда-нибудь в следующей жизни в ГОСТе на приборы появится контроль утечки на землю и этот бред с изменением споротивления изоляции мы забудем ка страшный сон.<<

По скорее бы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Измерение сопротивления изоляции жил      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.