Изменение функионального назначения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.07.2019 16:16:14]
 Была мастерская стал архив. Инспектор просит проект на изменение. Мы говорим Ф5 и изменений по сути не было. Архив по сути это кладовая. Инспектор говорит Ф1 и Ф2 это разное. Вопрос, кто прав?


[29.07.2019 16:58:13]
 Ф5.1 и Ф5.2


[29.07.2019 20:47:00]
 Ну если судить по Вашей логике, то Ф1.1 = Ф 1.2 = Ф1.3 = Ф1.4, разницы то нет по сути... а может всё таки есть? и частный дом от стационара больницы отличается? или по Вашему всё таки нет?


[30.07.2019 7:40:37]
 Проект должен быть. Только экспертизу не каждый должен проходить.


[30.07.2019 8:40:39]
 Аларик ® Подпункт "о" п. 23 ППР в РФ говорит о том, что надо проводить экспертизу.


[30.07.2019 10:16:08]
 экспертиза в обязательном порядке проводится только в рамках, предусмотренных Градкодексом


[30.07.2019 10:25:50]
 В проектную конторку нужно обратиться.
При изменении функционального назначения помещения обойдётся всё разработкой рабочей документаций в рамках разработки которой проектная конторка сделает расчёт категории складского помещения. Экспертизу рабочки проходить не требуется. Это знают в любой проектной организации (есть на это законодательная база).


[30.07.2019 10:31:51]
 Аларик ® на эти доводы у судов тоже есть ответ, вот один из них (10-й абзац с конца) в https://oblsud--perm.sudrf.ru/module...


[30.07.2019 10:35:08]
 Относительно доводов об отсутствии законодательно закрепленного механизма подготовки и прохождения экспертизы проектной документации, то выполнение требований данного пункта возможно не только путем проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации, но и иными способами, в том числе, путем возвращения помещений к прежнему классу функциональной пожарной опасности.


[30.07.2019 12:29:35]
 Учитывая, в отношении какого объекта рассматривалась судом жалоба, позиция суда в том конкретном случае понятна. Сомневаюсь, что аналогично бы рассматривался случай, приведенный изначально ТС.


[07.08.2019 16:42:37]
 В нашем случае помещение менее 1500 кв.м. и получается что экспертиза не требуется?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Изменение функионального назначения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.