Рупор и ам для школы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2019 16:40:04]
 Добрый день. Есть школа не большая, но 6 этажей. Проектирую 4 тип. Из за этого выбран Рупор. Рассчитала, что если взять 8 модулей, по 4 на линию,с сопротивлением 4 Ом и мощностью 3Вт, то все проходит. Подскажите, правильно ли рассчитала и может есть что-то подходящее. Не могу найти в паспорте сопротивление Соната-Т 100-3/1 ВТ.


[12.07.2019 17:48:59]
 ***Из за этого выбран Рупор.
Потянет-ли Рупор 6 этажей? 20 Вт, сомнительно? Для 4-го типа хорошо подходит Тромбон.

***Не могу найти в паспорте сопротивление Соната-Т 100-3/1 ВТ.
Это "высоковольтный" оповещатель, для них критично не сопротивление а напряжение и мощность.


[12.07.2019 22:06:28]
 Простой Рупор не выдает 100-вольтовое напряжение


[12.07.2019 23:30:02]
 Кстати в свете развернувшейся дискуссии Рубеж-Болид интересно послушать, что думает сообщество о Саратовском Сонаре. У меня как раз пара объектов с речевым оповещением и вроде как управляется непосредственно с Рубежа.
https://sonarpro.ru


[13.07.2019 1:45:26]
 BG-34® , ну естественно не один. Штук 10 получается

Про Сонаты поняла, есть предложения по нужным акустическим модулям?


[13.07.2019 8:39:10]
 ***Штук 10 получается
Тем более не вижу смысла, нагораживать кучу коробков. Лучше поставить усилители помощнее.


[13.07.2019 19:59:39]
 Само по себе довольно странно, что школа 6 этажей. Насколько я знаю выше 4 этажей школы делать запрещено. При этом 4-й этаж должен иметь минимум учебных классов.
Что касается оповещения, что там считали непонятно. Должно быть минимум по одному динамику в каждое помещение.
Плюс разработан сценарий эвакуации по этажам.
Смотрим таблицу 1 СП3.13130.2009: требуется разделение здания на зоны пожарного оповещения.
Т.е. надо считать время эвакуации поэтажно например и далее разрабатывать сценарии.
Например, при пожаре на 2-м этаже здания включается оповещение со 2-го по 6-й этаж. С выдержкой времени 1-й этаж.
При пожаре на 3-м этаже включается оповещение с 3-го по 6-й этажи, 1-й и 2-й этажи с выдержкой времени.
Или возможно как раньше было в ППБ01-03:
включается оповещение персонала, с выдержкой времени опевещаются учащиеся школы


[15.07.2019 1:24:35]
 dizel2012 ® школа стоит на склоне, на первом этаже там пять учебных классов всего, су и коридор, на втором семь. Потом два этажа полноценных, один опять на семь кабинетов. И сверху "пришлепка" шестой этаж с огромным кабинетом для художников, свет там хороший. Этажность разная, смотря с какой стороны улицы смотреть. Я когда то на соседнее здание проект делала, так там вообще архитектура жесть. По сценариям то все понятно. И по оповещателям тоже по площади и количеству в помещение. Я уточняла конкретно по количеству оповещателей на линию одного прибора Рупор. С учетом двух линий. Ну а из подходящих по параметрам пока нашла только Соната-3 (3Вт/4Ом)


[15.07.2019 8:29:17]
 С какой стороны не посмотри все равно 6 этажей.
п.7.1.11 СП 251.1325800.2016 Строительство зданий общеобразовательных организаций выше трех этажей проводится в соответствии с пунктом 6.89* СП 118.13330.2012.
6.89* Строительство четырехэтажных зданий общеобразовательных организаций и учебных корпусов школ-интернатов рекомендуется только в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в районах сейсмичностью более 6 баллов.

6.90* На четвертом этаже зданий общеобразовательных организаций и учебных корпусов школ-интернатов не следует размещать помещения для первых классов, а остальных учебных помещений по количеству рекомендуется предусматривать не более 25%.

Так что закрывать надо вашу школу


[02.08.2019 16:50:41]
 dizel2012 ® На след день после обсуждения мне еще были предоставлены требования к системе экстренного оповещения, так что поговорили с руководством, заказчиком и сделала проект на ROXTON (20 зон вышло). Ну а по поводу школы, 52 года стоит работает, кто ж ее закроет


[02.08.2019 19:37:20]
 >>>и сделала проект на ROXTON

Когда уже этот вандализм запретят, а?


[02.08.2019 22:09:27]
 >> Кстати в свете развернувшейся дискуссии Рубеж-Болид интересно послушать, что думает сообщество о Саратовском Сонаре.

Ни в коем случае. https://yadi.sk/d/G4WwcH4W_67OOg


[02.08.2019 22:30:52]
 Сам пропаивал?


[02.08.2019 23:04:39]
 Нет, до сих пор мертвым грузом лежат. Это результаты исследования почему 20% усилителей вышли из строя.
А пытаться их паять и ремонтировать не имеет смысла - всё закончится здесь http://prntscr.com/onlvij Это даже купить невозможно и тем более починить.


[02.08.2019 23:10:03]
 После этого моё отношение к Тромбону улучшилось. Его хотя бы в домашних условиях можно реанимировать.


[02.08.2019 23:23:51]
 Сонар госту ни в одном месте ещё не соответствует - чего только стоит автомобильный предохранитель на морде ИБП. А ещё контроль по импедансу...


[02.08.2019 23:35:06]
 Ув. dizel2012 ® Если есть желание продолжать, создавайте отдельную ветку.


[03.08.2019 0:01:27]
 Да нет, я для информации. Соната сейчас имеет большие сроки поставки. У меня буквально вчера было небольшое собрание. Решили пока Октаву от Полисервиса поприменять


[09.08.2019 9:37:09]
 Решили пока Октаву от Полисервиса поприменять

Внимательно читайте паспорт октавы, реальная моССьность у них в два раза меньше заявленной. И колонки у них слишком оптимистично мощные, тоже отнимайте процентов 10


[10.08.2019 23:22:37]
 ***реальная моССьность у них в два раза меньше заявленной
Номинальная выходная мощность 40 Вт, максимальная пиковая 80 Вт.
Надо и у других приборов, тоже внимательно смотреть параметры, а лучше измерять , если хотите объективной картины.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Рупор и ам для школы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.