открывающиеся окна в лестничных клетках типа Н2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2019 15:55:50]
 Коллеги! Интересный вопрос - где написано про запрет устройства открывающихся окон в незадымляемых лестничных клетках типа Н2? Именно прямой запрет? В п. 5.4.16 СП 2 и п. 4.4.7 СП 1 такого точно нет


[12.07.2019 19:25:55]
 Наверное запрет лежит в расчете параметров подпора н2


[12.07.2019 19:34:09]
 так дверь наружу из лестничной клетки типа Н2 же допускается выполнять, площадь дверного проема будет побольше площади окна


[13.07.2019 4:43:24]
 Именно на двери и считается производительность. Дверь на этаже пожара, дверь выхода из помещения лк наружу.
Меня всегда больше беспокоил тот факт, что при одновременной эвакуации (когда СОУЭ будет запущена во всех зонах одновременно) произойдет открытие всех дверей лестничной клетки Н2.


[13.07.2019 4:45:39]
 Это один из принципов который должен лечь в Тех задание от раздела ОВ в систему СОУЭ.


[13.07.2019 15:30:53]
 у меня конкретный вопрос - где именно в нормах написано, что запрещается устраивать открываемые окна в лестничных клетках типа Н2? Пока что только догадки. Или так - я же могу поставить окна с доводчиками? Открываемые окна требуются для мойки стекол


[13.07.2019 16:54:08]
 А можно ли все прописать в требованиях? Врядли можно все предусмотреть.
Однако система должна обладать "надежностью" и обязанность разработчика сделать ее надежной.
Есть ЗАДАЧА которую разработчик должен выполнить.
Так например ОВшники выдают задания архитекторам на открывающиеся фрамуги для дымоудаления. Выдают задание на автоматизацию систем ДУ и ПД, на электроснабжение по 1 особой категории. Это и есть проектирование.

А окна можно как и фасады мыть снаружи.


[13.07.2019 16:58:22]
 Или так - я же могу поставить окна с доводчиками?

Дайте задачу для доводчиков и задание техническое


[13.07.2019 16:58:23]
 Или так - я же могу поставить окна с доводчиками?

Дайте задачу для доводчиков и задание техническое


[13.07.2019 19:24:57]
 письмо ВНИИПО есть то что должны быть неоткрываемые


[13.07.2019 21:48:13]
 можно письмо посмотреть?
да и письмо - это не норма


[13.07.2019 23:34:39]
 Асашай! пунктом 4.4.7 СП 1. предусмотрены окна в лк. пунктом 5.4.16 СП 2 указано в каких лк они должны быть открывающими. Соответственно Н2 в пункте 5.4.16 нет, значит должны быть не окрывающими.


[13.07.2019 23:35:43]
 письмо посмотрю. Но вы же говорите что не норма! Хотя я не согласен, если дело дойдет до суда, то судья возьмет за внимание разъяснение вниипо однозначно


[14.07.2019 11:23:27]
 
Цитата
Асашай! пунктом 4.4.7 СП 1. предусмотрены окна в лк. пунктом 5.4.16 СП 2 указано в каких лк они должны быть открывающими. Соответственно Н2 в пункте 5.4.16 нет, значит должны быть не окрывающими.
--Конец цитаты------

то, что в лестничных клетках типа Л1, Н1 и Н3 должны быть открывающиеся окна в наружных стенах, не говорит о том, что в лестничных клетках типа Н2 запрещено предусматривать открывающиеся окна в наружных стенах. Одно другое не исключает
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: открывающиеся окна в лестничных клетках типа Н2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.