Подключение "Соната-М" к Сигнал-20М

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.07.2019 12:43:24]
 Здравствуйте, товарищи. Помогите решить вопрос с подключением оповещателя "Соната-М" с тремя подключёнными к нему оповещателями "Соната-У" к прибору Сигнал-20М. Вопросы возникают следующие:
1. Токопотребление связки из этих 4 оповещателей, судя по документам на приборы, до 1 А, в то время как максимальный ток на выходах с контролем целостности линии прибора Сигнал-20 М до 0,8А. КПБ лепить не хочется - я и рассматриваю эти оповещатели, чтобы уйти от "Соната-К-120М"
2. Линию, которая идёт от линейного выхода "Соната-М" к линейным входам "Соната-У" тоже надо контролировать на обрыв и КЗ. Единственный вариант, что приходит в голову - завести их на вход прибора под шлейфы, но это колхоз будет.


[07.07.2019 13:22:39]
 БКЛО-12 Вам в помощь


[07.07.2019 13:55:26]
 БКЛО-12, насколько я понял из его описания, необходимо ставить в помещении с постоянным присутствием персонала. Возможности передавать сообщение о неисправности одной из линий я у него не увидел.


[07.07.2019 14:14:29]
 А, теперь увидел. Но единственная схема, которая пока приходит в голову - вешать на выход -К+ "УК-ВК/01", а его НЗ контакт подключать к шлейфу прибора. Вопрос только один к тем, кто работал с данным прибором - хватит ли тока на данном выходе для работы с УК-ВК/01? Всё, что нашёл в руководстве на БКЛО-12 - "При подключении светового сигнализатора непосредственно к выходу «К» без использования внешнего источника питания следует выбирать индикатор с током потребления не более 60мА."


[08.07.2019 10:32:38]
 По сертификату:
Соната-М - оповещатель
БКЛО-12 - можно использовать как звуковое ППУ
Соната-К-120М - можно использовать как речевое ППУ
Я думаю что вам нужен Соната-К-120М или аналог.


[10.07.2019 13:14:25]
 x-plintus, спасибо, но на данном объекте всего 4 оповещателя установить планируется. Ради этого 120М ставить слишком расточительно, как по мне.
Кстати да, Вы хотите сказать, что Соната-М не может быть использована как элемент речевого оповещения? При том, что это он оповещает именно речью? Странно как то.


[10.07.2019 15:04:45]
 Лас, если вы делаете речевое оповещение о пожаре - вы должны применить соответствующее ППУ, удовлетворяющее главе 7 ГОСТ 53325 (обратите внимание на 7.4.3).
Соната-М сертифицирована как оповещатель по главе 6 данного ГОСТ.
Ни Сигнал, ни БКЛО не сертифицирован на соответствие требованиям 7.4.3.
Мне кажется неправомочной, с точки зрения пожарной безопасности, схема подключения приведенная в паспорте. Паспорт и сертификат я посмотрел на Тинко.
Я не знаю этого оборудования. Советую связаться с производителем и прояснить вышеперечисленные вопросы.
>>Соната-М не может быть использована как элемент речевого оповещения?
Может использоваться. Как оповещатель.



[10.07.2019 16:41:57]
 x-plintus
какая то ерунда выходит.
Сигнал-20 не является прибором управления оповещением о пожаре. Можно придраться к тому, что пусковой сигнал идёт с него, но в таком случае требованиям не будет удовлетворять ни один ППК.
С Сонатой-М ещё веселее. Линейного входа я не ней не нашёл, и если я правильно понял, это устройство можно применять только как самостоятельное. Или, если учесть нормативный документ, который Вы указали, применять его вообще нельзя.


[10.07.2019 17:15:15]
 >>Можно придраться к тому, что пусковой сигнал идёт с него..
Не нужно придираться, именно так должно быть: с ППКП должен идти стартовый сигнал на ППУ.
>>Линейного входа я не ней не нашёл
В руководстве к Соната-М на рис.1 изображен линейный вход.
Возможно, Сонату-М не смогли сертифицировать как прибор или компонент прибора... индикация, органы управления, 2 ввода питания и пр. Возможно, сертификат на тинко лежит не тот, а у производителя есть нужный.


[10.07.2019 17:58:46]
 >>В руководстве к Соната-М на рис.1 изображен линейный вход.
Это линейный выход для подключения "Сонат-у"


[10.07.2019 18:22:59]
 Извиняюсь не посмотрел инфу по бкло. Использовал его только для табличек и маяков. Ставьте рокот, у него кажется все нормально с этим. А что за объект такой с 4 оповещателями?


[10.07.2019 18:33:34]
 Извиняться Вам не за что, БКЛО советуют использовать в руководстве на Сонату-М. И по сути проблем быть не должно, потому как прибором управления в данном случае является сама Соната-М, а не БКЛО-12.
А объект - поликлиника. 1 этаж, короткий коридор и кабинеты вдоль него. Оповещатели ставятся в коридоре и в 1 кабинете, что отделён от коридора тамбуром.


[10.07.2019 19:26:35]
 На рынке куча систем которые "советуют" маркетологи. Работать то работает, многим проверяющим даже побоку. Но это неправильно. У нас на ук-вк даже умудряются лепить


[10.07.2019 20:42:28]
 Это да, но с производителями Сонаты я давно работаю и в принципе доволен ими. Консультируют оперативно и грамотно, разок у себя на стенде собирали систему, чтобы помочь разрешить спор между мной и монтажником.
С тем же "тромбоном" проблем больше было.


[10.07.2019 20:51:20]
 >>производителями Сонаты я давно работаю и в принципе доволен ими
Попросите их прокомментировать данную ситуацию с сертификатом/схемой подключения и соответствием ГОСТ 53325.


[08.02.2020 14:01:47]
 Так это что получается - Соната-М вообще незаконная, поскольку не может обеспечить трансляцию с микрофона.
7.4.3 ППУ, предназначенные для управления системами речевого оповещения, помимо выполнения функций по 7.4.1 должны:
а) содержать записанные в энергонезависимой памяти сообщения о пожаре.
Примечание — Применять для хранения сообщений о пожаре магнитные носители и оптические диски
не допускается.
б) обеспечивать трансляцию записанных фонограмм и/или прямую трансляцию сообщений
и управляющих команд через микрофоны;
62
ГОСТ Р 53325—2012
в) обеспечивать приоритетность трансляции сообщений через микрофоны;
г) обеспечивать приоритетность одного из микрофонов при возможности подключения нескольких микрофонов


[08.02.2020 17:25:30]
 Соната - это те, которые сертификат за бутылку покупают?

https://www.tinko.ru/catalog/product... - вот Соната-К, у которой нет даже контроля линий, но у которой есть сертификат.


[08.02.2020 19:52:00]
 
Tregart [08.02.2020 17:25:30]
>>Соната - это те, которые сертификат за бутылку покупают?<<

Подожди-подожди, дай угадаю! Норматест?


[08.02.2020 19:52:45]
 Ааа, пять с плюсом мне!


[08.02.2020 19:58:18]
 ***7.4.3 ППУ, предназначенные для управления системами речевого оповещения, помимо выполнения функций по 7.4.1 должны:***

Это из каких норм взято? А то я запутался в них.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 