СОУЭ и РАСЦО требуется ли сопряжение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.06.2019 13:33:07]
 Кто знает подскажите:
Объект не потенциально опасный обычное офисное здание. Есть ли обязательное требование по сопряжению системы оповещения СОУЭ с РАСЦО если на объекте более 50 человек. Нужна ли вообще ОБЪЕКТОВАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ отдельная от СОУЭ.
В Постановлении Москвы № 795 п.1.5 Объектовые системы оповещения о чрезвычайных ситуациях создаются на объектах, в организациях с одномоментным нахождением людей (включая работников) более 50 человек, а также социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей и обеспечивают оповещение о чрезвычайных ситуациях персонала и населения, находящегося на территории объекта (организации).


[24.06.2019 16:45:44]
 не уверен насчет Москвы, но в СПб не согласовывают сопряжение СОУЭ и РАСЦО. СОУЭ - свое оборудование и линии оповещения, РАСЦО - свое отдельное оборудование и линии оповещения


[27.06.2019 0:02:48]
 Систему делать надо (СП 134.13330.2012 т.1 п.13.4)

Сопрягать не обязательно, но логично.
Не делать же параллельно СОУЭ вторую систему?

В Москве делал по ТУ от ИнформТелеСеть. У них на сайте подробные схемы сопряжения с оборудованием СОУЭ. Много разных вариантов (решения замешаны от вариантов типа СОУЭ на объекте/радио/ вывод сигнала "01"). Тех. поддержка тоже очень хорошо объясняет какую схему следует применить на конкретном объекте.

В Москве СОУЭ + РАСЦО = нормальное решение (+ даже там еще радио для кучи замешано + вывод на "01"). Странно, что в Питере нельзя.
+ почитайте тот же СП 134.13330.2012 п. 5.13 "Системы оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)" там подробней, что допускается.


[06.08.2019 16:09:01]
 РАСЦО в городе Санкт-Петербург надо сдавать в ГМЦ (как и получать и ТУ)

Есть интересная переписка:
http://www.sistemservis.ru/news/2018...
http://www.sistemservis.ru/news/2018...

Вкратце:
ФГУ ВНИИПО МЧС РФ:против сопряжение не возражаем
ГМЦ СПб: категорически нельзя


[06.08.2019 21:45:27]
 
Цитата
ГМЦ СПб: категорически нельзя
--Конец цитаты------
Просто говорят (без норм, указов и т. п.) и всё?
В том же
Цитата
СП 134.13330.2012
п. 5.13.15 Допускается использование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в качестве объектовых систем оповещения РСЧС при доукомплектовании их специальными автоматизированными устройствами сопряжения с каналами передачи сигналов включения устройств оповещения и информации оповещения о чрезвычайных ситуациях людей, находящихся на территории объекта.
--Конец цитаты------

Sege
Если будет возможность общения с кем-нибудь из СПб ГКУ «ГМЦ», спросите следующее:
- Если они будут вещать по своей системе что-то, а в это время случиться "ПОЖАР". Кто будет нести ответственность, если будут работать две системы одновременно и люди не поймут (а они одинаково сильно орут по СП 3.13130.2009 на основе пункта 5.13.16 из СП 134.13330.2012 ), что в них говорят?

Цитата
134.13330.2012 п.5.13.16 Требования к техническим характеристикам объектовых систем оповещения аналогичны требованиям СП 3.13130.
--Конец цитаты------




[07.08.2019 1:14:21]
 Сообщения разбиваются по приоритетам. поэтому если возникнет пожар будет работать СОУЭ, а ГО и ЧС отключится. Я так понимаю. Надо разобраться у кого приоритет. Думаю пожар приоритетнее, так как происходит непосредственно в здании. А если какое-то бедствие оповещение идет и по всему городу. Выбегаешь на улицу и понимаешь - вот он апокалипсис!!!


[07.08.2019 13:10:56]
 В самом здании по сигналам ГОиЧС оповещается только административный персонал. Ну и плюс прилагающая территория в радиусе согласно ТУ. Так что вариант развития оповещения одновременно 2-х событий (пожар и ГОиЧС) при раздельных системах не такой уж "мясной" с точки зрения одновременного наложения сообщений.

Насчет спросить в СПб ГКУ "ГМЦ". Все их требования в ТУ "заточены" под одного производителя. И хотя другие производители систем СОУЭ имеют возможность сопряжения, причем протестированную испытаниями - проекты заворачивают и не согласовывают.


[07.08.2019 13:13:22]
 Ну и по приоритетам вроде как ГОиЧС - наивысший приоритет


[07.08.2019 21:20:58]
 
Цитата
Сообщения разбиваются по приоритетам. поэтому если возникнет пожар будет работать СОУЭ, а ГО и ЧС отключится
--Конец цитаты------
Это, если на общем (одном) оборудовании запроектировано, а СПб ГКУ «ГМЦ» хотят на разных системах, следовательно, могут запуститься одновременно.
Цитата
Я так понимаю. Надо разобраться у кого приоритет.
--Конец цитаты------
Я делал приоритет СОУЭ над ГОиЧС.
Цитата
В самом здании по сигналам ГОиЧС оповещается только административный персонал.
--Конец цитаты------
Тут, думаю, от здания зависит (больница, ДОУ, школа - да, а вот офисное здание - я бы проектировал оповещение ГОиЧС на всё здание).
А еще есть жилые дома, магазины и другие здания.
Цитата
Все их требования в ТУ "заточены" под одного производителя.
--Конец цитаты------
Печально (без комментариев).

Вывод.
Делать надо как в ТУ пишут, плевать на логику, если не Дон Кихот конечно. :)

  Дискусия закрыта