Эвакуация по кровле.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.06.2019 14:21:53]
 Здравствуйте, помогите разобраться! Банк, на 7-м этаже (площадь 180 м кв) эвакуация предусмотрена в единственный выход на кровлю (отм 22 м), затем по кровле в лестницу 1-го типа и по ней наружу. По технологии там 2 человека сидит.
Вопрос: какие требования предъявить к пирогу кровли? Судя по требованию п. 5.4.15. СП 2 требуется только R15 предусмотреть, а пирог кровли (утеплитель и мембрана) могут быть любыми? Хоть рубероид по пенопласту?


[19.06.2019 14:28:32]
 СП 17.13330.2011

5.23 Максимально допустимая площадь кровли из рулонных и мастичных
материалов групп горючести Г-2, Г-3 и Г-4 при общей толщине водоизоляционного
ковра до 8 мм, не имеющей защиты из слоя гравия или крупнозернистой посыпки, а
также площадь участков, разделенных противопожарными поясами (стенами), не
должна превышать значений, приведенных в таблице 4.
5.24 Противопожарные пояса должны быть выполнены как защитные слои
эксплуатируемых кровель (5.18) шириной не менее 6 м. Противопожарные пояса
должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию), выполненное
из материалов групп горючести Г-3 и Г-4, на всю толщину этих материалов.


[19.06.2019 16:23:55]
 Для эвакуации смотрите СП 1
4.3.5 При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
Курсант77ру

[19.06.2019 16:59:16]
 Спасибо! А если несущие конструкции покрытий К0 (фермы, балки, прогоны), то какие требования к устройству утеплителя и водоизоляционного ковра для эксплуатируемой кровли? какой КМ нужен?
"Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов." - это касается только верхнего слоя (мембрана НГ допустим) или всего пирога утеплителя и тд?
Большое спасибо за помощь!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Эвакуация по кровле.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.