Естественное проветривание через проемы в покрытии

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.06.2019 13:58:52]
 Здравствуйте, коллеги!

Ну, в принципе в топике и весь вопрос.
Есть двухэтажное здание, на втором этаже внутренний коридор, в покрытии делаем люки, как обосновать что это естественное проветривание, а не система дымоудаления?
Если принять ее как систему дымоудаления, то в соответствии с п. 7.10 СП 7.13130.2013 ее необходимо выполнить механической, заказчик не соглашается...


[19.06.2019 14:29:20]
 выполняйте п. 8.5 СП 7 и проблем не будет


[19.06.2019 14:52:49]
 Асашай ® [19.06.2019 14:29:20]

А описанное мной решение не соответствует п. 8.5 СП 7?
Или Вы имеете в виду выполнить требование по размеру и высоте расположения проема?


[19.06.2019 15:04:28]
 я не знаю, соответствует или нет, это вам виднее

8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые
оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от
уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.


[19.06.2019 16:16:22]
 мансардное окно или люк, как раз будет естественным проветриванием при пожаре. там ведь предстапвлено общее понятие наружная ограждающая конструкция (т.е. бесчердачное покрытие)


[19.06.2019 20:41:00]
 гоха ® [19.06.2019 16:16:22]

Согласен с Вами, формулировка нормы как бы намекает на вертикальную ориентацию проема (расположение верхней кромки), что обеспечивается в мансардном ограждении, но как быть с полностью горизонтальной ограждающей конструкцией?
Думаю что покрытие является наружным ограждением, люк - это иной проем, вроде все сходится...
И еще, должен ли в таком случае люк иметь механизм (не автоматический) для его открытия и закрытия?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Естественное проветривание через проемы в покрытии      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.