Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2019 4:07:34]
 Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.
Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. ППР п. 40
подскажите данный пункт применяется к любым фасадам?
допустим имеется деревянное здание сельского магазина, соответственно и фасад выполнен из дерева правомерно ли применение данного пункта в этом случае?


[14.06.2019 5:22:19]
 Ну это логично, магазин сгорит (тьфу, тьфу), а баннер останется, искусство ведь бессмертно как говорится.


[18.06.2019 4:41:59]
 ну а если серьезно
ogpn8 ®

[18.06.2019 6:42:40]
 А если серьезно, то так.
Пункт 40.1 ППР говорит о том ,что транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
Эти требования установлены
- в части 11 ст. 87 123-ФЗ (http://docs.cntd.ru/document/902111644);
- и в СП2.13130.2012 (http://docs.cntd.ru/document/1200096...).
По требованиям п. 5.2.3. СП2 установлены ограничения на выполнение облицовки внешних поверхностей наружных стен из материалов группы горючести Г2-Г4 для зданий и сооружений I-III степеней огнестойкости (с оговорками для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1).
Поэтому для фасадов зданий ниже III степени огнестойкости ограничения по горючести баннеров не установлены. В частности, для деревянного здания сельского магазина никаких ограничений нет.


[19.06.2019 6:58:12]
 пункт 40.1. требует чтобы:
"Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов."
и
"Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен."
выполнялись в полном объеме.
Соответственно на горючей стене должен висеть негорючий или трудно горючий банер. Таков закон.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.